    <item>
      <title>三分钟学会电线承受电流估算，知道这个才叫懂电！</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-2406-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[今天带你用三分钟的时间，学会电源线承受电流估算，不浪费时间，直接开始吧。

工作温度30℃，长期连续90％负载下的载流量


1.5平方毫米――14A

2.5平方毫米――26A

4平方毫米――32A

6平方毫米――47A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

30平方毫米――150A ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>MashayExcaw0522</author>
      <pubDate>Wed, 04 Aug 2021 12:42:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>低压配电典型作业安全</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-2346-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sun, 14 Jun 2020 06:05:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>飘浮物清理装置</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-2059-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[近年来，随着农村种植业的发展，蔬菜种植大棚和果园各种塑料薄膜使用数量越来越多，废弃的各种薄膜也随之遍布田间地头。而这些薄膜很容易随风飘起挂到高压线上，形成我们常说的飘浮物。这些飘浮物一方面受潮后容易造成线路相间短路、单相接地，引起线路跳闸停电；另 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 03:10:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电网升级 佛冈将免费换装5万只智能电表</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1776-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[记者从佛冈供电局获悉,该局正开展新一轮的农村电网升级改造,从8月中旬开始,该局将集中更换5万多只智能电能表,并开展低压集抄改造工程,着力解决农村地区遇到的用电瓶颈问题。

      据了解,集抄在电力中是指电度表智能集中抄表功能,这样供电部门就不用上门一家一 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 11:10:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电工实用常识</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1588-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[1.装饰前一定要有（强电，弱电）施工图，竣工时提供电气工程竣工图。
2.电气安装施工人员应持证上岗。
3.配线应分色，相线（L）颜色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色。
4.塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。
5.配管一般为 &amp;#216; 15 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2015 09:48:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>由功率算电流</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1587-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[第一章 按功率计算电流的口诀之一
1.用途： 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安) 的口诀。
　　电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2015 09:47:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>温度变送器在温度测量中的作用是什么？</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1385-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[温度变送器在温度测量中的作用是什么？
答：          热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号，经温度变送器被转换成统一的电流信号。此信号若输入到显示、记录仪表中，可进行温度的自检测；若输入到调节器中，可组成自动调节系统，进行自动调节；经过转换输入到电子 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sat, 22 Mar 2014 05:22:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>补偿导线规格为KC-GB-VV70RP4*1.5，试说明其含义</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1384-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[补偿导线规格为KC-GB-VV70RP4*1.5，试说明其含义. 　　
       答：             表示K型热电偶用的补偿型一般用普通级补偿导线，绝缘层与保护层为聚氯乙烯材料，使用温度为0到70度，多股线芯，屏蔽型，两对线芯，线芯截面1.5平方毫米。　
 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sat, 22 Mar 2014 05:21:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>线损管理体系</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1245-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[线损管理体系
第一节  线损管理的组织结构
线损管理网络是实现线损管理目标的组织基础。一个有活力的、科学的组织网络应具备三个功能：第一，能充分发挥管理职能、执行力强；第二，层次清晰、职责明确；第三，工作流程科学完善，线损管理网络指挥管理畅通，与相关专业、 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>小罗米</author>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 02:59:40 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>变压器低压侧中性点接地</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-1208-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆。        1、要有足够的深度。        2、在土壤电阻率不太高的地层，要增加接地体的支数。        3、在土壤电阻率较高的地层，可在每支接地体周围0.5M以下，1.2M以上的地层填放化学 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Fri, 14 Sep 2012 09:34:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浅析架空线路防雷措施</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-964-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[随着国民经济的发展与电力需求的不断增长，电力生产的安全问题越来越突出。对于架空线路来讲，雷击跳闸一直是影响其供电可靠性的重要因素。雷害事故几乎占线路全部跳闸事故三分之一强。因此，在确定线路的防雷方式时，应全面考虑线路的重要程度、雷电活动的强弱、地形地 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Thu, 31 May 2012 13:08:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>农村供电所降低线损的管理措施</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-892-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[供电所的统计线损（实际线损）可分为技术线损和管理线损两大类。技术线损是正常的线路上的电能损耗；管理线损是由计量设备误差、管理不善以及电力网元件漏电引起的电能损失。由于这种损失无规律可循，又不易测算，通常又称之为不明损耗。在农村供电所的线损管 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:24:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>跌落熔丝的操作</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-665-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[跌落式熔断器的使用、维护及操作

　　一、熔断器简介：　　熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:29:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浅议线路检修时悬挂接地线的注意事项</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-636-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[为规范安全操作，消除安全隐患，在农网输、配电线路检修悬挂接地线时应注意下列事项。
        1、登杆挂地线应用升降板，不宜使用脚扣
        农网中10kV线路网络最大，检修机会多，由于10kV线路大多以10，12m杆型为主，杆型细、不高，所以使用脚扣登杆比较方便，但是 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>天天开心</author>
      <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:22:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>认真做好台区分相工作</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-635-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[为保证用电客户在高温期间用电正常可靠和加强线损管理，根据公司安排。连日来，仁和供电所所长亲自安排和带领本所员工冒着高温酷暑开展公用变台区分相工作。该所低压班、抄表班人员分成两组对辖区内133台配变逐台进行。在班前会上，所长着重强调分相工作对线损管理的意 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>天天开心</author>
      <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:21:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浅谈如何强化配网整改后的配电台区管理</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-634-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[开展农村低压配电网络安全隐患整改，使广大客户用上了安全电、放心电、明白电，但一些管理问题也随之暴露出来，极少数地方还存在线路接地、漏电保护器不运行，甚至出现线路被人为破坏、被盗，错抄漏抄表计、线损率攀升和被窃电现象也时有发生，这对企业效益产生了不可忽 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>天天开心</author>
      <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:20:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>负荷电压及其影响因素</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-589-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[当电池接上负载时，有电流通过外电路，两极之间的电位差叫做电池的工作电压，又称为放电电压或端电压，在电池刚被接通负载时的放电电压被称为负荷电压或负载电压，这种负荷电压的测量方法对电池的容量影响不大。无论是放电过程中的负荷电压还是瞬时测量的负荷电压都可笼 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:07:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>在停电导线上挂接地线，为什么不准缠绕？</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-580-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[可能大家没遇到过，我工作的时候也没遇到过，希望能给大家事来帮助。
**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:40:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电气装置绝缘失效的原因及预防措施</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-576-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[１．由击穿引起的绝缘失效 

（１）气体的击穿 

当电场强度超出一定值时，会造成间隙击穿。如果间隙过小，也会使电场强度增加而造成气体击穿。常见的有，电容器因施加电压过高而击穿，因电线裸露而产生的电火花，闭合开关时产生的电弧，出现这些情况均说明其气体电介质 ...]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:51:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>6kV电机绝缘降低的故障处理</title>
      <link>https://ndzc.com.cn/thread-570-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[按计划对循环水2#泵电机（460kW/6kV）进行预防性试验过程中，发现电机直流耐压击穿。
**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>低压线路</category>
      <author>ndzc</author>
      <pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:27:41 +0000</pubDate>
    </item>
  </channel>