±800kV,正常!±900kV,正常!±950kV,正常! “升压至±1000kV!”,中国电力科学研究院副总工程师兼高压所所长李光范果断下达了操作指令。数据稳定,一切正常!2007年8月16日15时26分,位于北京中关村科技园区昌平园的国家电网公司特高压直流试验基地试验线段成功升压至±1000kV并开始稳定运行,新的世界记录诞生了!
四小时后,这一记录被再次改写:试验线段成功升压至 ±1100kV并稳定运行两小时!
在国家电网公司特高压直流试验基地建设之初,国家电网公司党组和刘振亚总经理就将试验基地定位在,不仅满足即将建设的中国±800kV特高压直流输电工程的研究需求,同时具备更高电压等级输电技术的前瞻性研究能力。
8月16日,中国电科院高压所的同志们在试验基地进行了精心的技术、安全及测试的准备工作,试验线段成功升压!当天前往试验基地参观的国家电网公司安监部燕福龙主任、林荣卫副主任等公司领导,及张文亮院长,王力科、于永清副院长,院长办公室副主任刘建忠、基地综合管理部主任荆永坤、高压研究所(电磁环境研究所)副所长范建斌、李博,副总工程师宿志一、陆家榆等一同见证了这一历史过程。
在升压期间,中国电科院技术人员现场进行了线下合成场强、无线电干扰、可听噪声等电磁环境因子的测量工作,获得了宝贵的数据
试验线段升压至±1100kV的成功,标志着特高压直流试验基地完全有能力进行±1000kV甚至更高电压等级的电磁环境试验研究,可以为新电压等级的工程设计提供宝贵的设计依据和有力的技术支持,为实现国家电网公司的特高压战略发展规划作坚强的技术后盾!
|
上一篇:我国特高压最高最重的铁塔组立试点开工下一篇:富有哲理的笑话
|