一、行为性严重违章界定
1.不按规定使用操作票进行倒闸操作。
2.不按规定使用工作票进行工作。
3.不按规定使用标准化作业卡(指导书)。
4.无助监护进行倒闸操作(单人值班变电站应与调度核对并做好记录)。
5.擅自解锁进行倒闸操作。
6.未经“三核对”或未经唱票、复诵就盲目操作。
7.不按规定使用“双人双机”进行遥控操作。
8.违反调度纪律或值班纪律。
9.约时停、送电。
10.非工作负责人代办工作票开工或终结手续。
11.作业人员擅自扩大工作范围。
12.作业前没有站队“三交”;
13.无人监护在运用中的高压电气设备上工作。
14.工作票、操作票、作业卡漏签名或代签名。
15.送、配电线路停电作业不使用《停电区域图》。
16.对作业现场存在的高低压共杆、临近或交叉跨越带电设备、双电源供电情况等计划性工作不到现场勘查。
17.不按标准化作业卡(指导书)流程进行作业。
18.标准化作业卡(指导书)未按要求进行审批。
19.标准化作业卡(指导书)内容与实际工作内容不符。
20.高空作业不系好安全带或进入生产(施工)现场不戴好安全帽。
21.不按规定使用合格的安全工器具进行作业(操作)。
22.不按规定做好安全措施在设备上工作。
23.现场作业人员不按规定正确着装。
24.监护人未穿“红马甲”或监护人未认真履行监护职责,从事与监护无关的工作。
25.检修、更新改造的设备投运前,作业负责人没有向运行人员书面交待设备变动情况。
26.组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前没有按规定采取防倒杆塔措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。
27.在交通要道施工没有设置双向警示标志和隔离装置,没有采取防止挂线的措施。
28.起重设备超载起吊。
29.在调度室、控制室、仓库、危险品贮存地等场所使用明火、电炉或不按照规定动火作业。
30.无证开车、酒后开车、超速行驶、将车交无证人驾驶、驾驶员私自出车、行车中拨打或接听手机。
31.作业现场所装设的接地线(装置)没有有效接地。
32.在行人道口或人口密集区从事高空作业,工作地点的下方未设围栏。
33.深沟、深坑四周无安全警戒线,夜间无警告红灯。
34.高处作业时,人员上下抛掷器具、材料,高处作业人员携带移动电话。
35.以拦杆、脚手架、瓷件等为受力支撑点起吊物件。
36.吊运重物时吊臂下有人。
37.作业现场存在有材料代替工具的现象。
38.在带电设备区内不按规定搬运梯子、管子等长物。
39.易燃、易爆物品不按规定储运、存放、使用。
40.在保护室内拨打、接听移动电话。
41.高压试验时不设临时遮拦,高压试验加压时不进行监护和呼唱。
42.变电站改扩建工程施工作业区与运行设备区未有效隔离。
43.不按要求开展作业前培训工作。
44.不按要求开展现场安全风险辨识和预控工作。
二、管理性严重违章界定
1.没有按上级规定制定相关规章制度和实施细则。
2.没有履行岗位安全职责。
3.没有按“四不放过原”则对事故、障碍、严重违章进行分析处理。
4.没有按规定对重大缺陷或隐患进行整改。
5.没有按规定开展安全生产例行工作或记录做假。
6.没有对上级检查、监督提出的问题制定整改计划并实施。
7.没有定期公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人、有权单独巡视高压设备人员名单。
8.没有现场运行规程的新设备投入运行。
9.没有按规定提交完整的竣工资料(含电子版)。
10.没有按规定派人到作业现场把关或现场把关人没有履行职责。
11.没有按规定上报安全生产信息或发布生产作业信息。
12.违章指挥、强令冒险作业或作业指挥者没有履行指挥职责。
13.一人同时担任多个项目的执行经理(项目副经理)。
14.将资质不合格的施工队伍引进系统。
15.发包方未按省公司规定对外委项目实行安全管理与监督。
16.没有授权项目部对施工队行使奖惩考核职权。
17.新建、改扩建工程没有执行国家电网公司、省公司有关反事故技术措施。
18.安排不符合要求的作业人员进行作业(操作)。
19.将伪劣产品引入系统。
20.对新设备或检修后的电气设备、转动机械、压力容器,未经验收合格即投运。
21.不按规定开好周生产例会。
22.计划检修率低。
23.不按规定开展事故抢修或以事故抢修为由开展非应急抢修工作。
24.“三种人”考核、审批不严格。
25.安全督查工作不坚持原则,不曝光违章行为。
26.专业工作管理不到位导致有影响的事件。
三、装置性严重违章界定
1.电气设备的安全距离不符合规程要求。
2.变电站电气设备没有防误闭锁装置。
3. 35千伏及以上电压等级的输电线路“三牌”不全、10千伏配电线路无杆号牌或字迹不清晰。
4.没有按规定在绝缘配电线路上设置验电接地环,导致不能做安全措施。
5.跨越110千伏及以上电压等级的电力线路、铁路、通航河流、高速公路及一级公路时,导地线绝缘子串未采用双联串。
6.线路接地电阻不合格或架空地线没有对地导通。
7.主变压器10千伏侧母排(含套管连接部位)没有进行热缩绝缘。
8.临时电源没有安装漏电保护器。
9.机械设备转动部分没有防护罩。
10.电气设备外壳没有按规定接地。
|
上一篇:供电线路工下一篇:变频器在使用中遇到的问题和故障
|