山东省莘县电业公司 邱占华
在农村低压电网中,剩余电流动作保护器(以下简称保护器)作为防止因低压电网剩 余电流造成故障危害的安全技术措施,得到广泛地推广和应用。 为保证保护器的“三率”,要求安装后应首先测试合格再投入运行。但在实际测试操 作中,不少农电工怕麻烦图省事,仅用保护器的试验按钮进行试跳,有的甚至用导线直接 接地进行测试,这些操作都不能正确达到测试保护器的目的,后者还有可能烧毁保护器。 往往发生触电事故时,由于未能测试出已损坏的保护器,导致保护器拒动而发生触电伤亡 事故,给供电企业带来不必要的损失。 正确测试保护器的操作方法,应依据《农村低压电力技术规程》中5.8.4条规定 :“剩余电流动作保护器安装后应进行如下检测:a)带负荷分、合开关3次,不得误动 作;b)用试验按钮试跳3次,应正确动作;c)各相用1 kΩ左右试验电阻或 40~60 W灯泡接地试跳3次,应正确动作。”并做好测试记录。对误动或拒动的保护 器,应重新更换再送电,确保客户的用电安全和农村低压电网的安全运行。 |