六、线路附件安装工艺1故障指示器安装规范
640.webp (3).jpg
工艺规范:
1. 线路故障指示器应安装在设置分段开关的杆塔、分支杆的负荷侧、架空与电缆连接处,以及长线路段每隔7至8基杆且便于人员到达检查处。
2. 三相故障指示器的安装点距离电杆导线固定点距离应一致。

2验电接地环安装规范
640.webp (4).jpg
640.webp (5).jpg
工艺规范:
1. 绝缘线路应根据停电工作接地点的需要,在线路分支线接第一根杆或装设支路刀闸后的第一根杆需装设一组验电接地挂环。线路超过5根杆的,宜每5根杆左右安装一组接地挂环。
2. 各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相别一致。
3. 安装后挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。

3变压器绝缘防护罩安装
640.webp (6).jpg

工艺规范:
1. 变压器高低压侧接线柱均应装设相应电压等级的绝缘防护罩。
2. 绝缘防护罩颜色应与变压器接线柱相序一致。
3. 绝缘防护罩应将接线柱连接点裸露部位全部包裹。

素材来源于网络,各地装置不尽相同,仅供参考。我们分享,希望收获更多安全!