七、电杆标识工艺规范 1电杆警示标识
工艺规范: 1. 在距离电杆根部4.5m高度用黑色油漆喷涂“有电危险,禁止攀登靠近”的警示 标志,字体采用黑色字体,字体大小规格为100×100mm;警示标志应设置于较为醒目的位置,竖放形式。 2. 路边电杆应喷刷红、白相间反光标识,红、白相间200mm,距离地面高度不应小于0.5m。
2电杆杆号标识工艺规范: 1. 电杆杆号采用白底黑字(白色底漆为A3纸大小),喷有电压等级、台区名称、杆号、“电力服务热线95598”,杆号字体采用宋体,线路或配变名称的长度不超过1行,杆号喷在距离地面3.5m以上。 2. 高低压同杆的,高低压均需有杆号,高压杆号应在上方,低压杆号在下方。
素材来源于网络,各地装置不尽相同,仅供参考。我们分享,希望收获更多安全! |