某电网公司10kV配电线路安装工艺试行标准(三)

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-3-20 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
三、拉线安装施工工艺1拉线制作工艺
640.webp (1).jpg
640.webp (2).jpg
640.webp (3).jpg
工艺规范:
1. 当采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时,应符合下列规定:

a) 安装前丝扣上应涂润滑剂。

b) 线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。

c) 拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢。

d) 拉线绑扎线应采用不大于3.2mm(#8或#10)镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。

e) 当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。

f) UT型线夹带上螺母后(应是双螺母),螺杆露出螺纹长度应在螺纹总长的1/3,调紧后,UT型线夹的双螺母应并紧。

2.拉线地面UT线夹均应安装防盗螺栓
3.当拉线从导线之间穿过及拉线松脱可能碰触导线时应装设绝缘子。拉线绝缘子的安装位置为最下层导线以下,并且在断拉线情况下拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。拉线绝缘子的电压等级应与线路电压等级一致。
4.当一基杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致,不得有过松、过紧、受力不均匀的现象。
5.安装在路旁、人行道上的拉线应加装防撞警示管。
6.拉线与线路带电部位安装后的净空距离, 10kV不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm。  

2防风拉线制作
640.webp (4).jpg
工艺规范:
1. 同一基杆上的防风拉线的受力应一致,不得有过松、过紧、受力不均匀的现象。
2. 每个耐张段中间及连续5基直线杆时应设一基防风杆,装设防风拉线。

素材来源于网络,各地装置不尽相同,仅供参考。我们分享,希望收获更多安全!