• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2306|回复: 2

电测电能装置错接线检查记录3/3 3/4

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-12-14 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:湖北宜昌
附件1:            电测电能装置错接线检查记录(选手用)3/4
选手号

姓名

模拟装置号

时间
年   月   日
一、电能表基本信息
型号

等级

出厂编号

规格
           V;        A
制造厂家

二、实
电压
U1=V
U2=V
U3=V
电流
I1=A
I2=A
I3=A
电压相序:
负载性质:感性                         
相位
U1I1=     °       U2I2=      °     U3 I 3=      °     U1 U2=      °
三、错误接线相量图:(电压和电流相量123a b c双下标)










四、分析:

五、写出错误接线时功率表达式(假定三相对称):

六、写出更正系数K的表达式,并化为最简式(最少写出2步化简步骤)



附件1:            电测电能装置错接线检查记录(选手用)3/3
选手号

姓名

模拟装置号

时间
年   月   日

一、电能表基本信息

型号

等级

出厂编号


规格
           V;        A
制造厂家


二、实

电压

U12=V
   
U32=V

U13=V


电流
I1=A
I3=A
电压相序:
负载性质:感性  
相位
U12I1=°        U32 I 3=°        U12 U32=°

三、错误接线相量图:(电压和电流相量123a b c双下标)










四、分析:


五、写出错误接线时功率表达式(假定三相对称):


六、写出更正系数K的表达式,并化为最简式(最少写出2步化简步骤)