• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 3512|回复: 1

架空线路紧线 观测弧垂 P405

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2016-6-19 17:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:亚太地区
架空线路紧线 观测弧垂 P405
收线.jpg
1.计算弧垂:根据给定的弧垂参数,计算弧垂,导线初伸长补偿,中、低压(10KV及以下)架空配电线路采用减小弧垂法进行补偿。即铝绞线和绝缘线按设计弧垂减小20%,钢芯铝绞线按设计弧垂减小12%
2.工器具:紧线器、紧线卡、弧垂板与标尺、登高板或脚扣、安全带、吊物绳、安全遮拦、警示牌、防坠器、“U”形环、延长环、千斤套。
施工步骤:
1.检查工具、材料和施工环境:紧线器、紧线卡、弧垂板与标尺、登高板或脚扣、安全带、吊物绳、安全遮拦、警示牌、防坠器、“U”形环、延长环、千斤套。检查线路(工位)双重编号、杆根、杆身、埋深、永久拉线、临时拉线,地锚。
2.选择观测点:a)连续档在5档以内选择靠近中间一档;     b)连续档在6—12档选靠近两端各选一档;      C)连续档在12档以上,靠近中间及两端各选一档。
3.确定观测点和紧线点后,开始紧线前的检查:a.检查导线有无被障碍物挂住。b、检查接线管或接线头以及滑轮、横担、树枝、房屋有无卡住。如发现导线被挂住、卡住,应停止紧线,并妥善处理。C、工作人员不得跨在导线上或站在转角侧内,防止意外跑线时被抽伤。d、检查导线是否都在铝制放线滑轮中,不允许将导线放在横担上;e、检查两段耐张杆的临时拉线或永久拉线是否可靠。
4.登杆,登杆工具冲击试验(距地面不大于0.5米)、登杆(脚钩至少调整一次)、站位,动作熟练、规范,站位合适。工具和材料用传递绳传递。根据给定弧垂并计算的数据,水平安装观弧垂测板。
4.紧线:统一指挥,明确松、紧信号,地面人员配合。
紧线时,一般应保证每基电杆及所有跨越点处都有人监视,经确保导线接头能顺利越过滑轮及沿线的跨越点;
      架空电力线路挂线的方法与紧线操作过程及导线的固定方式有关。配电线路放线施工的紧线前,一般先将放线侧耐张杆上的挂线完成,另一侧的挂线则在完成紧线后进行。
清理杆上作业工具,杆上作业人员申请下杆。清理现场退场。




上一篇:f36 低压排故 单电机 星三角 故障点
下一篇:深圳国企升资质现在需要多本电力类的中级工程师
论坛/群组 帖内广告
发表于 2018-6-1 16:13:58 | 显示全部楼层 IP:湖北
谢谢了,学习  架空电力线路挂线的方法与紧线操作过程及导线的固定方式有关。配电线路放线施工的紧线前,一般先将放线侧耐张杆上的挂线完成,另一侧的挂线则在完成紧线后进行。