入门 自从被分配为营配技术岗位以来,查看线损情况,分析处理线损异常就成了每天的必修课。之前虽对采集系统有接触,对于线损方面摄入的很少,一名线损小白要负担起一个供电所的线损重任可想而知压力有多大?既然领导信任,将这一重任交给我,我就没有理由退缩,通过参加培训,观看视频、请教前辈,以考促学,对于系统已能熟练操作。 各项数据很好查询,要通过各项数据发现问题却不是一件容易的事。记得新民公网八号台区采集成功率是100%,覆盖率是100%,没有报停用户,没有调整台户关系,电压电流都正常,供电量和平常持平,线损突然增大,让人觉得诧异。经过对数据的对比发现了问题,有两户起码和止码数据一样,经过穿透抄表后明显是有变化,客户也确实在用,现场对客户的电能表查询,和穿透回来的数据一致,发现数据有问题后,通过后台老师的指导,用透抄的方法将数据更新,避免了数据异常造成两天线损问题。 线损异常也是线路异常的征兆 当线损突然增大时,采集系统数据正常,就需要现场排查原因,断线、两股线绞在一起,进出线接反、瓷瓶风化、线路通道不畅等情况都会对线损有一定影响,通过排查消除隐患,使线损恢复正常。 影响线损的因素有很多,电压低、三相不平衡、窃电因素、用电因素、档案因素、采集因素、计量因素等很多因素都会影响。作为一名基层的线损管理者,需要根据各种资料进行分析,指导人员尽快找出问题,解决问题,保持线损的平稳正常。 不断学习 护航线损 线损工作是一项艰巨而又富有挑战的工作,每天都会有不同情况发生,每个台区的问题都不同,需要我们不断学习,不断完善自己,不断更新自己的知识库,不断提高自身专业管理水平,更好地完成各项指标,为供电所的线损工作保驾护航。
|