非电量保护

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2012-5-14 10:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北石家庄
非电量保护,顾名思义就是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。
  非电量保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,投入时只有在外部非电量油温过高输入接点闭合时才开放冷控失电跳闸功能。