口诀1 : 容量算电流,系数相乘求, 十千点零六,低压一倍半。 口诀2: 千瓦电流,如何计算? 电力加倍,电热加半, 单相千瓦,4.5安, 单相380,电流两安半。 口诀 3: 三相二百二电机,千瓦三点五安培, 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 口诀4: 已知配变二次压,测得电流求千瓦, 电压等级四百伏,一安零点六千瓦, 电压等级十千伏,一安一十五千瓦, 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 口诀5: 照明电压二百二,一安二百二十瓦, 动力电压三百八,一安大约六百瓦。 口诀6 : 配变高压熔断体,容量电压相比求, 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 口诀7: 额流断流不能乱,断比额大倍数算, 锌片倍半铜丝二,铅锡合金二倍半。
口诀8: 铝芯绝缘线,明敷25载流量: 10下五,100上二, 25,35,四三界, 70,95,两倍半, 穿管温度,八九折, 裸线加一半,铜线升级算。 口诀9: 铝芯绝缘线,明敷25载流量: 二点五下乘以九,往上减一顺号走, 三十五乘三点五,双双成组减点五, 条件有变加折算,高温九折铜升级, 穿管根数二三四,八七六折满载流。 导线截面,(平方毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185 口诀10: 铝、铁、铜线重几斤, 三、八、九数记心中, 再用截面来相乘, 千米线重得几斤。 口诀11: 单股铁线千米重,直径平方用六乘。 口诀12: 钢芯铝线千米重,截面系数乘起来, 七十以下乘个四,九五以上四点二。
口诀13: 直接起动电动机,容量不超十千瓦, 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体, 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 口诀14: 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 口诀15: 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 口诀16: 变电所直流系统,电笔触及不发亮, 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障, 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 口诀17: 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 口诀18: 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地, 若是几乎不见亮,金属接地的故障。
|