电工们都应该知道的一些常识
1.三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
2.变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
3.同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
4.电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
5.电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
6.电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
7.电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
8.电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
9.电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
10.电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
11.安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
12.低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
13.低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
14.低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
15.低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。