• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 3769|回复: 0

电气人员必知:电气工程中的一些质量通病,着重整合~

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2014-3-20 20:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
本帖主要对施工中常见的电气工程之质量通病、通病原因分析与通病预防措施。以提升施工质量与效率,降低施工返工,节省施工成本,确保工期顺利。值得借鉴的好资料~







一、防雷接地不符合要求




1、不符合现象
(l、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线。

2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够

3、预防措施
(1)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。


2013-8-6 15:25 上传
下载附件 (25.56 KB)



防雷带圆钢施工处孔洞松动未确实填塞,现场防锈漆滴落污秽.

2013-8-6 15:25 上传
下载附件 (21.46 KB)



防雷带圆钢焊接处未涂镀锌漆.

2013-8-6 15:25 上传
下载附件 (23.25 KB)



防雷接地镀锌扁铁,电焊接续处焊渣未敲除处理 .  
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复




上一篇:智能自检漏电保护器,漏电开关的革命
下一篇:【分享】建筑电气质量通病成因及防治措施
论坛/群组 帖内广告
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

全局 页尾通栏广告
对联广告左
对联广告左
返回列表