1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类:试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答:1、套管有严重破损和放电现象;2、多油开关内部有爆裂声;3、少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响;4、油开关严重漏油,看不到油位;5、SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号;6、真空开关出现真空损坏的丝丝声;7、液压机构突然失压到零;8、设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答:1、有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声;2、上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);3、油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞);4、油色变化过甚,油内出现炭质;5、套管破裂并有严重放电现象;6、严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面;7、变压器着火;8、达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行?