问:《工业与民用配电设计手册》第三版P745页表中各种型号交流弧焊机的额定电流为额定容量的2.632倍,但是不知道是如何计算出来的,所以向各位请教
我猜想是否是先利用本书P2公式1-3求出其计算功率,再利用常规计算电流的公式计算?(此处计算电流时,U为220V还是380V,交流弧焊机为电源单相380)
另外,其功率因素在查表1.1时,如何识别是哪种焊机?
是否可按“点焊机、缝焊机、对焊机”的0.35计算,但是这样计算出来的结果好像还是不正确啊
回答:
380V电焊机 I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机 I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
二百二的电焊机,四点五倍千伏安