DSY—358型IC卡电能表的故障维修

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-2-17 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河南郑州
作者:河北省邱县供电公司 王华磊发布时间 05/06/22
    IC卡电能表以管理方便、用户使用放心的特点深受电力管理部门及用户的欢迎,并取得了良好的经济效益和社会效益。笔者就DSY—358型三相三线IC卡电能表在日常使用过程中经常出现的故障及处理方法介绍如下,供参考。

1  电能表正常工作一段时间后,出现“E-03”如何处理

    这是较常见的一种故障,要分3种情况。一种是由于电能表已通电,但用户未加负载超过23 min以上,电能表就会出现此提示。一旦发生这种情况,用户就不能再用电,必须由供电管理人员插入一张检查卡清除电能表自锁才能恢复。这是电能表自带程序对电能表的一种正常监控行为,因此,如果长时间不用电时,要将电卡拔出来。另一种情况是电能表能正常用电,但没有接收到自身脉冲采集信号超过23 min以上,也会出现此提示。这说明电能表的信号采集电路出现了故障,此时用户不能再用电,必须插入检查卡使电能表恢复正常后将电量取出来更换新卡。还有一种情况是插入检查卡也无效,此时就要由供电管理人员用特有的程序清空卡,把电能表所有程序清空,再为其预装一次电量后插入初始化卡对电能表进行一次控制,电能表也能恢复正常。

2  电能表正常工作一段时间后,出现“E-01”如何处理

    当电能表中没有输入电量,而在电能表与交流接触器之间出现正常损耗时,电能表则显示“E-01”,此时供电管理人员必须拉闸停电一次,通电后用检查卡检查一遍,即可恢复电能表正常显示。再插入用户卡,电能表继电器如能正常吸合,则说明一切正常,如仍不能吸合,并且继续出现此提示,且听不到继电器“叭嗒”声,则说明电能表继电器已损坏,必须换新表。

3  插卡后电能表显示“END”如何处理

    此种情况表明电卡电量已用到零电量,必须通过正常购电,才可继续使用。

4  插卡后电能表只显示“0000”,不接受电量,而电卡上有电不能用,如何处理

    遇到此种情况,很有可能是因为电卡被污损造成的。找一块干净的布,将电卡上的芯片擦干净就行了。如还不能用,就需要到售电部门的读卡器上读卡,并售零电量检测电卡能否正常写卡。如一切正常,用户可继续使用,否则要更换新卡。

5  插卡后电能表显示“EEEE”如何处理

    本故障是购电卡数据错误所致,说明购电卡不属该IC卡电能表的控制范围,用户要将购电卡带到售电部门进行查询认证。