2012年3月1日,成都协和水利水电工程有限公司在四川省绵阳市平武县光耀电力有限公司小河沟电站引水隧洞缺陷处理过程中,发生一氧化碳中毒事故,造成3人死亡,1人重伤。
事故直接原因是施工单位未制定施工安全技术方案,未安装通风换气设备,未对狭小空间作业人员配发个人防护用品,在隧洞中使用柴油发电机而造成人员中毒。
间接原因一是施工单位无资质承包工程,且对入场工人疏于教育、管理与监督;二是建设单位未严格审查承包方资质,且以包代管。
|
上一篇:【电工培训】电力安全工器具检查、使用、保管和试验下一篇:淮阴丁集供电所:加强资金安全管理专项问题排查
|