• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2667|回复: 3

P305停电情况下查处电能计量装置故障

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2018-4-20 18:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:湖北宜昌

P305停电情况下查处电能计量装置故障

一、准备工作

做好两穿一戴。

1.安全设施

标示牌:“线路有人工作,禁止合闸!”1块(操作手柄上)

2.仪表:万用表1块。

3.工具:

登高工具(脚扣、登高板)1副、木(竹)梯1架、手电筒1个、试电笔或验电器1支、笔1支、电工个人工具1套、秒表1支(可选)。

4.材料

记录纸1张、一次性铅封若干、干电池1-2节(可选)、连接线4根(可选)。

二、安全要求:

1.检查故障时避免损坏电能表。

2.工作人员应与其它邻近的运行设备保持足够的安全距离。

3.工作前,工作负责人应向工作人员交待工作任务,并详细交待安全措施和技术措施,以及带电部分和停电部分。

4.登高作业应戴好安全帽,系好安全带,防止高空坠落,使用梯子作业时,距梯顶1m处设置限高线,应有人扶护,防止梯子滑倒,造成人员受伤。

三、具体操作步骤

检查着装(两穿一戴)。

开工前准备好工具和材料。

申请进场(模拟:向用户出示证件,说明来意,请用户全程陪同检查)。

排查前检查项目

  • 检查万用表外观、校验日期,进行试验(选用欧姆档要进行短路和开路测试;选用通路档及蜂鸣档要进行通路测试)
  • 检查登高工具(脚扣、登高板)外观、校验日期(使用前做好冲击试验)
  • 检查木(竹)梯外观、校验日期、限高标志(使用前做好冲击试验)
  • 检查试电笔或验电器外观、(验电器)校验日期,并在有电设备上测试合格。
  • 检查秒表外观、校验日期
  • 检查手电筒外观、光照度
  • 检查干电池电量、外观
  • 检查连接线外观
  • 检查其它个人工具
  • 检查现场环境、核对用户名、用户编号及电能表表号(开箱检查前验明表箱不带电)


根据电能表现场抄录电量与现场负荷计算的电量之间的电量差值,确定电能表有无故障可能性。

申请停电,验明确无电压后在停电设备操作手柄上悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”标示牌。


排查操作步骤

  • 检查计量安装封签等,排除用户窃电的可能性。(电能表、互感器、接线端子盒)
  • 检查互感器的极性、变比。
    极性判断可通过互感器二次侧接线端子标识查看或分色导线、接线端子编号逐一检查以及直流法(P408)判断互感器极性(步骤多,考虑时间不够)
    变比判断可通过互感器一次侧标识查看或在通电带负载情况下用两只万用表同时测一次侧和二次侧电流,根据K=I1/I2可粗略算出互感器的变比(要求条件苛刻,考虑时间不够)
  • 核对相别
    一次回路核对:可通过互感器一次侧接线端子的电源线、负载线及电流互感器的极性标志确定或用万用表欧姆档或通路档(蜂鸣档)从电能表-接线端子盒-主电源逐一检查。
    二次回路核对:可通过互感器二次侧接线端子S1和S2连接的分色导线、接线端子编号确定或拆除电能表上A、B、C三相的S1进线及3只互感器的S1进线用万用表欧姆档或通路档(蜂鸣档)从互感器-接线端子盒-电能表逐一检查。
  • 核对标号
  • 检查电能表的倍率、计度器。(观察电能表铭牌信息)
  • 检查电能表的电压回路有无开路、二次回路接触情况是否完好。
  • 检查电能表的电流回路有无异常状况。
  • 检查电流互感器一次绕组匝间有无短路。
  • 检查计量装置的接线,画出实际接线图。(规范绘图,注意同名端打“.”)
  • 编写记录,经用户签字认可,并提出初步处理意见,报相关管理人员审核、进行处理等,并提出消除计量故障初步方案。
  • 填写检查工作单,如有故障填写故障处理工作单。(发现故障及时排除,并做好排除记录)
  • 完工检查(恢复送电)、加盖、加封,清理现场,汇报工作终结,退场。



考核要点:

1、电流互感器极性的检查。

2、电能表接线的检查。

3、故障的判断及排除。

4、安全文明生产。






上一篇:更换跌落保险流程
下一篇:私拉电线,拘留10天!你觉得重吗?
论坛/群组 帖内广告
发表于 2018-4-22 12:38:40 来自手机 | 显示全部楼层 IP:河北保定
不错的教程,学习了。
发表于 2020-10-14 19:28:58 | 显示全部楼层 IP:湖北
不错的教程
发表于 2020-10-19 18:52:03 | 显示全部楼层 IP:湖北
电能计量装置故障查找方法
测试前的准备
1.材料:铅封、低压计量箱。
2.工具:电工个人常用工具、登高工具、铝合金梯子、万用表、电池、连接线、计时秒表。
3.安全要求:检查故障时避免损坏电能表。工作人员应与其它邻近的运行设备保持足够的安全距离。工作前,工作负责人应向工作人员交待工作任务,并详细交待安全措施和技术措施,以及带电部分和停电部分。做好两穿一戴,系好安全带,防止高空聚坠落,使用梯子作业时,有专人扶护,防止梯子滑落,造成人员伤亡。
设置安全遮栏1套、警示牌:从此进出 1块,止步 高压危险4块。
检查前准备:根据电能表所记电量与实际可能用电量的差电量,确定电能表有无故障可能性。
检查:
1. 互感器的极性判断。
2. 检查计量装置封印,排除用户窃电的可能性。
3. 检查互感器极性、变比。核对相别。核对标号。检查电能表的倍率、计度器。
4. 检查电能表的电压回路断线、开路、局部断路、二次回路接触情况是否良好。检查电表的电流回路有无短路、匝间短路、开路状态。检查电流互感器一次线匝间有无短路。
5. 检查计量装置接线,画出实际接线图。
6. 编写记录,经用户签字认可,并提出初步意见,报相关管理人员审核,进行处理等,并提出消除计量故障初步方案。
7. 填写检查工作单,如有故障,填写故障处理工作单。完工检查,加盖加封。
正确使用工具及仪表,不准破坏原绑好的导线。正确填写故障处理单。图形符号符合国家标准规定。
综上:断三根S1后用万用表*1K档 可直接测量出电流、电压回路故障
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

全局 页尾通栏广告
对联广告左
对联广告左
返回列表