10kV故障电工查不出原因,高级电工一语道破问题!同行:高手就是不一样!

[复制链接] 认领更换作者
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:5
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:999
  • 最近打卡:2022-08-05 13:23:47
发表于 2022-7-21 15:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河南郑州
某五星酒店打来电话:他们10kV开闭所一段总进线和客房回路的出线跳闸了,由于他们的高压电工根本不懂高压,所以想请我们去给帮忙排查一下具体跳闸原因。

放下电话我就安排两个同事赶了过去,同事到他们开闭所之后首先查看了综保。

他们又和电工来到了客房配电室,这里的综保只有开关分合记录,没有故障记录。同事对了个眼神,既然速断跳闸,而且客房配电室的综保没有故障记录,那么大概率就是进线电缆的故障了。于是他们决定先从电缆开始查找。

首先,他们拆掉了电缆头,然后用5000V兆欧表摇测绝缘,结果显示电缆绝缘不论是相间还是对地阻值都是无穷大,那么电缆应该没有问题;接着,他们又给变压器做了直流电阻测试并做了耐压试验,结果还是一切正常。

640_wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1.png

难道故障在断路器吗?他们用手车把进线断路器和出线断路器都退了出来,外观检查没有任何问题,摇表检测和耐压也都没有问题。

同事郁闷了,到底是哪儿的原因呢?如果是误动作,那综保不应该显示速断啊!

同事给我打电话,问我怎么办?我问他们隔离和PT检查了没有?高压柜做整体耐压了吗?同事回说:高压柜整体做了耐压试验,电压打到3万多都没有问题,但是隔离和PT他们确实没有摇出来检查;因为他们认为隔离和PT不会有啥故障。

我告诉他们,万事皆有可能,如果隔离或者PT里进了小动物而引起了短路,但小动物又恰好被击落在一边,那么,不通过肉眼检查,有时候并不能发现全部问题。

同事挂过电话就把隔离和PT退了出来。果然,同事在PT柜里发现了放电痕迹,三个PT保险上口都已烧融焊接在一起。看样子应该是弧光短路引起的,可我不明白的是究竟什么原因才能引起PT保险弧光短路?

各位大神们谁能帮分析一下可能的原因呢?欢迎探讨交流!

电工A:看着描述和图片,一是有小动物钻进或金属物跌落去导致,二是PT故障导致,三是过电压导致,个人见解仅供参考。

电工B:怀疑A相熔器固定卡子开口过大与熔器接触不良,长期放电,引起弧光,造成三相弧光短路。