在日常工作中,配变中性线断线时有发生。中性线一旦断线将造成严重的后果,致使大量用电设备烧损,绝缘一旦击穿,将会危及人身安全。
1 中性线断线的后果
配电系统的中性线既是负荷电流的通路,也是设备单相碰壳故障电流的通路。在运行中中性线由于热效应、机械力、接头氧化等因素影响,均可能发生断线事故。如果中性线断线,由于没有中性线导通不平衡电流,负荷中性点将产生较大位移,造成三相供电电压严重不平衡。在三相四线不平衡供电系统中,中性线断开,负荷中性点将向负荷大的相位移,负荷大的相电压降低了,负荷小的相电压则升高了,三相负荷不平衡程度越严重,负荷中性点位移量就越大。通常我们所遇到的中性线断线事故中,负荷大的相电压一般降低到150 V左右,使白炽灯发红,日光灯和家用电器不能启动;而负荷小的相电压则升高到300 V左右,大大超过了家用电器的额定电压,此时若熔丝不熔断,家用电器则被烧毁。
2 预防中性线断线的措施
2.1 保证中性线的施工质量,中性线的引入线、盘后接线要绑扎结实、牢固。
2.2 配电网要做好重复接地。变压器台、主干线、主要分支线及进户线入口处,均应将中性线重复接地,每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。
2.3 加强配电网络的运行管理,提高运行维护人员的专业技术水平,定期测量配电变压器负荷,及时调整各相负荷使负荷分配均匀。
2.4 中性线连接要采用铜铝过渡线夹,以避免铜铝直接接触。
2.5 加大中性线导线截面。应尽量采用与相线截面积相同的导线作中性线,一般不宜使用小于相线截面积一半的导线作中性线。
2.6 在三相四线低压供电系统中,中性线上不允许装设熔断器或单极刀开关,以防中性线在此处断开。
|
上一篇:总表与分表的差异下一篇:什么是电晕放电,火花放电和电弧放电
|