Qc=Pp(tanφ1-tanφ2)
式中 Qc-----所需的补偿容量(kvar);
tanφ1,tanφ2-----补偿前,后平均功率因数角的正切;
Pp-----一年中最大负荷月份的平均有功负荷(kW)。
tanφ1-tanφ2=qc,称为补偿率,或者称为比补偿功率。一般在电工手册里可以查到。
举例:补偿前cosφ1=0.56,要求补偿后cosφ2=0.90,此时qc=1。
补偿前cosφ1=0.64,要求补偿后cosφ2=0.96,此时qc=0.91。
补偿前cosφ1=0.70,要求补偿后cosφ2=0.90,此时qc=0.54。
知道了所需的补偿容量QC (qc)后,用QC乘以变压器容量KVA得到电容器的容量,
|