1、插座选型安装问题
在建筑电气安装工程中,插座的错误选型时有发生,笔者对在工程验收中发现的两例插座选型错误进行剖析如下:
例一,某生产车间原设计有15A三相四极插座,在安装中施工单位因一时购不到该型号插座,安装人员用15A单相三极插座替代三相四极插座,实际接线如图1所示。这种做法会产生如下隐患:
(1)单相插座的安全工作电压一般不大于250V,而三相用电设备的工作电压为380V,单相三极插座用于三相用电设备时容易被击穿而发生短路,进而危及用电设备的安全; |
上一篇:电气工程的一些计算下一篇:低压断路器整定
|