• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2720|回复: 0

2011年春季职工培训(生产部分)

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2011-10-6 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
2011年春季职工培训(生产部分)
一、架空线路的巡视检查
   巡视检查的目的,是为了经常掌握线路各部件及周围环境的情况,以便及时发现和消除缺陷及其他存在的问题,预防事故发生,确定线路检修内容。
巡视检查分定期巡视、夜间巡视、特殊巡视和故障巡视。
1、定期巡视:
架空线路定期巡视为每月一次。接户线、进户线及室外配线每季至少检查一次。定期巡视检查的主要内容:线路的运行状况,查看电杆、导线、横担、绝缘子、金具、拉线,以及各种附件的运行状况及有无异常、危险情况发生。
2、夜间巡视:
为了查明导线接头和绝缘子的缺陷,夜间巡视可发现白天巡视不易发现的缺陷。夜间巡视应由二人进行。
在巡视时,禁止攀登电杆和配电变压器台,巡视检查的安全距离应满足规程的要求。夜间巡视时,应沿线路外侧进行;遇有大风时应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。如发现倒杆、断线,应立即阻止行人,不得靠近故障点8米以内,并派专人看守,同时应尽快切除故障点电源。
3、特殊巡视:
特殊巡视通常在下述情况下进行:
1)、设备过负荷或负荷有显著增加时;
2)、设备长期停运或检修后初次投运,以及新设备的投运时;
3)、复杂的倒闸操作之后,或是运行方式有较大的变化时;
4)、气候条件有显著变化时,诸如大风、雷雨、冰雹、洪水,气温突增和突降情况发生时。
4、事故巡视:
当线路发生单相接地故障,相间短路故障时,以及触电保护器动作时,应立即进行巡视,查明故障情况,组织检修。
二、架空线路金具安装的距离:
1、架空线路高压与高压同杆架设,直线杆上、下层横担间的最小距离是0.8米。
2、架空线路低压与低压同杆架设,直线杆上、下层横担间的最小距离是0.6米。
三、对运行中的变压器巡视和检查内容
对运行中的变压器巡视和检查内容有:1)声音是否正常;2)有无渗、漏油现象,油位、油色是否正常、检查呼吸器是否畅通,硅胶是否变色;3)变压器温度是否正常;4)电流表、电压表是否正常;5)套管是否清洁、有无破损、裂纹和放电现象;6)变压器接地是否良好,有无断线、腐蚀;7)变压器引出线接头(特别是铜铝线夹)有无松动、腐蚀、发热、变色现象;8)跌落开关是否完好,熔丝选择是否适当。
四、配电变压器接地电阻测试及高低压熔丝的选择:
1、配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻规定为,容量在100KVA以下为不大于10Ω,容量在100KVA以上为不大于4Ω。
用兆欧表测量变压器的绝缘电阻(高压绕组对地、低压绕组对地、高压绕组对低压绕组),检查是否合格,油浸式
试验项目 温度(℃)
10 20 30 40 50 60 70 80
高压绕组对低压绕组 450 300 200 130 90 60 40 25
高压绕组对地 450 300 200 130 90 60 40 25
低压绕组对地 2 1
变压器绝缘电阻的允许值,如下所示:
注:1)、高压绕组对低压绕组和高压绕组对地使用2500V摇表。
2)、低压绕组对地使用1000V摇表。
2、如何选择配电变压器高低压侧的熔丝:
1)低压侧的熔丝的额定电流应和变压器侧的额定电流一致,最大不超过30%。2)高压熔丝的选择:容量小于100KVA的变压器,按高压侧额定电流的2-2.5倍选取熔丝;容量大于100KVA的变压器,按高压侧额定电流的1.5-2倍选取熔丝。小容量的变压器,考虑到熔丝的机械强度,不宜小于3A的规格。
例如:一台50KVA的变压器高、低侧的熔丝应选取什么规格
I=S/U√3=50/10*1.732=2.88A
2.88*2=5.76A 高压熔丝选为10A
I=S/U√3=50/0.4*1.732=72A 低压熔丝选为80A
五、架空电力线路保护区及对地距离和交叉跨越要求:
1、架空电力线路保护区:
其导线边线向外延伸所形成的两平行线内的区域,一般地区为各级电压导线的边线延伸距离为:
1)、1千伏至10千伏为5米;
2)、35千伏至110千伏为10米;
2、近几年来,农村发展较快,闭路电视、电话的普及应用,出现弱电线路与电力线路同杆架设,根据电力设施保护条例规定严禁打挂。
3、10KV和0.4KV线路的对地面最小允许距离
10KV对地  6.5米   0.4对地  6米
10KV对公路路面垂直距离  7米
0.4KV对公路路面垂直距离  6米
4、电力线与弱电线路交叉的安全距离
0.4KV为1米、10KV为2米
六、电力电缆线路敷设技术要求:
近年来我县城乡建设发展较快,在楼房建筑内及厂区内部,或在其他有腐蚀性气体和易燃、易爆的场所,考虑到安全问题以及受地理位置的限制,不宜架设甚至有些场所规定不准架设架空线路时,就需要使用电力电缆。对进行电力电缆敷设时有关规定如下:
1、电力电缆线路敷设的安全技术要求
在选择直埋电缆线路时,应注意直埋电缆的周围泥土,不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如烈性的酸碱溶液、石灰、炉渣、腐殖物质及有机物渣滓);还应注意虫害。
(1)电缆直接敷设在地下的技术要求
1)电缆的埋设深度(由地面至电缆外皮)不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.0m。
2)、电缆直埋敷设时,电缆沟底必须具有良好土层,不应有石块或其他硬质杂物。应铺以100MM后的软土和砂层。电缆敷设好后,上面应铺以100MM后的软土和砂层,然后盖以混凝土保护板或红砖,覆盖宽度应超出电缆直径两侧各50MM。
3)、电缆从地下或电缆沟引出地面时,为了防止机械损伤,地面以上2m一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地面下0.1m。
4)敷设在城镇内及居民区密集地带的电缆线路,因此需要在线路转弯处和直线部分每隔4m处埋设电缆标识一个,标明电缆具体位置及走向,并在电缆平面图上标明标桩位置和编号,现场电缆敷设走向及标识要与图纸一致,以便运行维护。
七、互感器的运行中注意事项:
1、电压互感器二次绕组不能短路。由于电压互感器的正常负载是阻抗是很大的仪表或继电器电压线圈,而发生短路后,二次回路阻抗仅仅是互感器二次绕组的阻抗,因此在二次回路中会产生很大的短路电流,影响测量表计的指示,造成继电保护误动作,甚至烧毁互感器。
2、电流互感器在工作中,二次侧不允许开路。如二次侧开路,则二次电流比正常工作时大的很多倍,使铁芯中的磁通剧增。其峰值可达数千伏甚至数万伏,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。




上一篇:有功 无功 感性 容性 母线电压变化 这几个概念的关系
下一篇:关于接地的问题
论坛/群组 帖内广告
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

全局 页尾通栏广告
对联广告左
对联广告左
返回列表