1、当2台机组运行时候,由I段带0段,II段独立运行。
两个母联开关607,702不同时合,由设计院实行电气闭锁,加解除开关。
目前运行状态(09.9.26更改):方式五:备自投充电时候不判断606分合状态。备自投装置充电条件:① 607处于合闸状态,173,603处于分闸状态,702处于分闸,II段独立运行②110KV母线PT有电压大于70V;③10kv II段母线PT有电压大于70V;④10kvII母线备自投切换开关在投入位置。备自投装置上:1、2、5、6、7、8绿灯亮表示方式五投入充电状态。
备自投装置动作条件:10kv II段母线PT电压低于30V(无限时检测母线残压)。
当10KV II段失压,分607、606,合702、730、603。由0段带II段,I段独立运行。不论606开关处在分合闸状态,10KV II段失压备自投都能启动。
2、#2机组单机运行,#1机组停机检修状态,由II段带0段、I段。
702开关备自投采用方式四,10KV II段备自投充电状态为:606处于合闸状态,173、603处于分闸状态,702处于合闸。
当II段失压时,II段备自投方式4动作,分606,合173、603。由0段带II段、I段运行。
装置上:1、2、6、7、8绿灯亮表示方式4投入充电状态。
1号机运行,2号机停运行,投方式四:当备自投检测到10KV I段失压,同时605开关断开,110KV侧有压,备自投动作合173、603开关。
2号机运行,1号机停运行,投方式四:当备自投检测到10KV II段失压,同时606开关断开,110KV侧有压,备自投动作合173、603开关。
1、2号机运行投方式五:当备自投检测到10KV II段失压、606开关断开,110KV侧有压,备自投动作合173、603开关,断开607开关,合606开关;或者当备自投检测到10KV I段失压、605开关断开、110KV侧有压,备自投动作合173、603开关。
380V II段母线备自投逻辑修改:将备自投改为单投,只有380V II段母线失压才动作。
厂变380V I段和II段备自投:当备自投检测到380KV I段失压、401开关断开、380V 0段有压,380V备自投动作合410开关。 当备自投检测到380KV II段失压、402开关断开、380V 0段有压,380V备自投动作合420开关。
输煤变380V I段和II段备自投:当备自投检测到输煤变 I段失压、403开关断开,输煤变备自投动作合441开关。 当备自投检测到380KV II段失压、404开关断开、380V 0段有压,输煤变备自投动作合441开关。
601开关跳闸,一定跳开605开关。