一.装置使用说明  
1.交流电压输入回路:  
装置内部设置有4个小PT可同时接受4个0~100V交流电压的输入,其中3个小PT分别接线电压Uab,线电压Ubc及零序电压U0,1个小PT接消弧线圈电压或备用。  
2.交流电流输入回路:  
    装置内部设置有7个小CT,可同时接受7个额定为5A或1A的交流电流输入,其中CT1接A相保护电流Ia,CT2接B相保护电流Ib,CT3接C相保护电流Ic,CT5接A相监控电流Ia,CT7接C相监控电流Ic, CT6接零序电流I0,CT4接低压侧零序电流。  
上述装置内部的CT是按保护电流为三相的要求来分配的,适用于6~35kV接地系统;对于6~35kV不接地系统,保护电流要求为两相时CT2不接线。  
3.直流电源输入回路:  
装置工作电源的接线端子为P+、P-,其中P+为正电源输入端,P-为负电源输入端。装置控制回路电源的接线端子为L+,L-,其中L+为正电源端,L-为负电源端。  
4.开关量输入(遥信)回路:  
   装置设有12个遥信开关量信号输入端。用户在使用本装置并对其分配遥信输入端时必须注意以下几点:  
① SI1须接断路器位置信号。  
② SGP既可用于开关量输入,也可用于GPS对时脉冲。  
③ SP1、SP2既可用于开关量输入,也可用于脉冲量输入。  
5.开关量输出(遥控)回路:  
装置设有9个开关量输出口TS1~TS9。其中,TS1~TS8输出何种保护(或几种保护的组合)跳闸信号由跳闸表来设定,通过跳闸表可灵活使用TS1~TS8出口。典型设计中TS1用于输出遥控跳闸命令,TS2用于输出保护跳闸或连锁跳闸命令,TS3用于输出遥控合闸命令,TS4~TS9备用。  
6.断路器操作回路:  
装置设有断路器操作回路并内置防跳继电器及跳合闸回路保持继电器。  
7.通讯接口:  
    本装置带有RS-485通讯接口和光纤接口,其可通过通讯电缆与厂、站监控系统联网构成综合自动化系统,本装置的各种信号和外部遥信信号可通过通讯网上传至综合自动化系统的监控主机。  
二.继电保护功能  
1.速断保护  
装置设有速断保护作为主保护,当任一相电流大于整定值时,动作于出口,可快速切断短路故障。  
2.定时限过流保护  
装置包括两段式定时限过流保护。其中过流1段相当于延时速断保护,过流2段为延时启动过流保护,即当断路器由分到合时,经延时启动过流2。  
过流1段保护的动作判据为:任一相电流大于过流1段定值。  
过流2段保护的动作判据为:断路器由分到合后延时大于启动时间(Qdsj)且任一相电流大于过流2段定值。  
3.反时限过流保护  
装置具有反时限过流保护。反时限设有三种方式可供选择:  
①  极端反时限  
    极端反时限特性曲线的表达式如下:  
                                          
      其中, Fs:反时限系数  
         I:馈出变主回路二次电流  
         Ip:反时限保护启动电流  
         t:动作时间  
②  非常反时限  
    非常反时限特性曲线的表达式如下:  
        
     其中, Fs:反时限系数  
        I: 馈出变主回路二次电流  
Ip:反时限保护启动电流  
t:动作时间  
③  一般反时限  
        
    一般反时限特性曲线的表达式如下:  
    其中, Fs:反时限系数  
       I:馈出变主回路二次电流  
           Ip:反时限保护启动电流  
           t:动作时间  
实际应用时,可根据馈出变的运行曲线选择合适的反时限曲线。由于反时限种类和反时限参数可设置,可组成无数个反时限曲线供用户选择,适用范围很广。  
在计算动作时间t时应注意:断路器由分到合后,在启动时间(Qdsj)内,反时限特性曲线表达式中的反时限保护启动电流等于Ipst(启动时的Ip定值);超过启动时间后,反时限保护启动电流等于Ip(反时限过流启动定值)。Ip及Ipst均可在定值表中设定。  
    保护定值表中只允许设定启动电流Ip和反时限系数Fs,如果实际应用中不是直接给出Ip和Fs,则必须根据给定的参数先求得Ip和Fs,再提供给保护装置。  
    ⑴  已知启动电流Ip和一组动作电流及对应的动作时间值(I1,T1),则Fs的计算公式如下:  
        
① 对于极端反时限:  
② 对于非常反时限:  
        
③ 对于一般反时限:  

        
    ⑵  已知两组动作电流及对应的动作时间值(I1,T1及I2,T2),Ip和Fs的计算公式如下:  
              
① 对于极端反时限:  

              
② 对于非常反时限:  

                    
③ 对于一般反时限:  
4.低压保护  
装置设有两段低压保护功能,以线电压为判据,当电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时,延时动作于出口。  
低压保护可被下列条件自动闭锁:PT断线;断路器分状态。  
5.零序过流保护  
装置包括两段式零序过流保护,当零序电流大于整定值时,延时动作于出口。  
零序过流保护检测的零序电流来自线路专用的零序CT,也可来自三相电流的和电流。对于不接地系统,和电流中的不平衡电流很可能完全淹没真正的零序电流,因此其零序电流一定要来自专用零序CT。  
6.低压侧零序过流保护  
装置设有低压侧零序过流保护作为馈出变压器低压侧单相接地保护,当低压侧零序电流大于整定值时,延时动作于出口。  
7.零序过压保护  
装置设有零序过压保护功能,当零序电压大于整定值时,延时启动出口或不启动出口而只发信号。启动出口时发事故信号,不启动出口时发预告信号。  
8.过负荷  
当任一相电流大于定值时,延时启动出口或不启动出口而只发信号。启动出口时发事故信号,不启动出口时发预告信号。  
9.PT断线报警  
检测一相或两相断线:当负序电压大于门槛值(相电压8V)时,延时5秒发PT断线信号。  
检测三相断线:当正序电压小于门槛值(相电压30V)时,若任一相有电流(大于0.06In)则延时5秒发PT断线信号。  
10.PT断线闭锁  
检测到PT断线后,低压保护被闭锁。  
11.CT断线报警  
CT断线判据:保护电流中至少有一相电流大于0.1In 且至少有一相电流小于0.06In,延时3秒报CT断线信号。  
12.控制回路断线报警  
装置设有控制回路断线报警功能。正电源及跳合闸回路负电源信号,经过光电隔离进入CPU,如果无正电源或跳、合闸回路两个负电源任一个断线则延时2秒报控制回路断线信号。  
13.联跳功能  
4路联锁跳闸具有现场可编逻辑功能,可灵活运用于各种工艺联锁。  
14.综合自动化功能  
装置具有RS485数据通信总线和光纤通信接口,可与综合自动化监控系统联网,并可完全实现四遥功能。本装置的所有动作、报警信息均通过通信网络上报监控主机,所有整定值均可在监控主机上进行设置。  
15.动作及告警报告和录波  
保护动作时产生事故报警报告,发生告警事件时产生预告报警报告。  
每个报告中含事件发生时间,当时的电压电流量等。  
每个报告都会及时上传到监控主机予以保存,可随时查看最近发生的事件报告。  
动作或告警时可发出事故或预告信号,需手动复归或远方复归。  
保护动作可启动录波,但有些事件发生时不启动录波,如过负荷、断线报警、连锁跳闸等。录波的长度可整定,装置内部缓冲区可支持总长至少20s的多次录波。录波数据自动上传到监控主机。  