11.1一般要求
11.1.1高压试验不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。试验前,试验负责人应向全体试验人员交待工作中的安全注意事项,邻近间隔、线路设备的带电部位。
11.1-2直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与高压带电部位不得小于表3-1的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。
11.1.3高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。
11.1.4测量工作一般在良好天气时进行。
11.1.5雷电时,禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。
11.2高压试验
11.2.1配电线路和设备的高压试验应填用配电第一种工作票。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。
   一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到工作负责人的同意。
11.2.2因试验需要解开设备接头时,解开前应做好标记,重新连接后应检查。
11.2.3试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。
11.2.4试验装置的电源开关,应使用双极刀闸,并在刀刃或刀座上加绝缘罩,以防误合。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并装设过载自动跳闸装置。
11.2.5试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。被试设备不在同一地点时,另一端还应设遮栏(围栏)并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。
11.2.6试验应使用规范的短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱,试验人员应随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。
11.2.7变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。
11.2。8试验结束后,试验人员应拆除自装的接地线和短路线,检查被试设备,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,清理现场。
11.3测量工作
11.3.1使用钳形电流表的测量工作。
11.3.1.1高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。非运维人员测量时,应填用配电第二种工作票。
11.3.1.2使用钳形电流表测量,应保证钳形电流表的电压等级与被测设备相符。
11.3.1.3测量时应戴绝缘手套,穿绝缘鞋(靴)或站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测钳形电流表数据时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。
11.3.1-4在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。
11.3.1.5测量时若需拆除遮栏(围栏),应在拆除遮栏(围栏)后立即进行。工作结束,应立即恢复遮栏(围栏)原状。
11.3.1.6测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于300mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。
11.3.1.7使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不触及其他带电部位,以防相间短路。
11.3.2使用绝缘电阻表测量绝缘电阻的工作。
11.3.2.1测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人接近被测设备。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。
11.3.2.2测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线,其端部应有绝缘套。
11.3.2.3带电设备附近测量绝缘电阻,测量人员和绝缘电阻表安放的位置应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。
11.3.2.4测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知对侧后进行。在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应将相关线路停电,方可进行。
11.3.3核相工作。
11.3.3.1核相工作应填用配电第二种工作票或操作票。
11.3.3.2高压侧核相应使用相应电压等级的核相器,并逐相进行。
11.3.3.3高压侧核相宜采用无线核相器。
11.3.3.4二次侧核相时,应防止二次侧短路或接地。
11.3.4测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。
11.3.5测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。
   系统有接地故障时,不得测量接地电阻。
11.3.6测量用的仪器、仪表应保存在干燥的室内。