配电变压器直流电阻测量 P303
测试前的准备
1.仪表:正确选用仪表,单臂电桥1只,双臂电桥1只,(电桥是用比较法测量电阻的电工测量仪器,电桥和种类很多,测量中等阻值1-10欧的电阻选用单臂电桥进行测量;测量更大电阻的阻值,一般使用高电阻电桥或绝缘电阻表或摇表。测量1欧以下的小阻值,采用双臂电桥)。0-100℃温度计1个,湿度计1个,秒表1块,万用表1只。
2.工具:正确选择工具:绝缘手套1双,测试线4根、短路接地线1组、放电棒1支、笔1支、纸1张,毛刷1指导,棉布若干、电工个人工具1套。
3.安全设施:安全遮栏1套,警示牌:从此进出 1块(围栏入口处),止步 高压危险4块(围栏四周)。做好两穿一戴。
施工的安全要求:
1.现场设置遮栏、警示牌。测试工作在一人配合下进行。将配电变压器高、低压套管擦拭干净。停电、试验前,应充分放电不小于1分钟。拆除两侧引线。
2.室外施工应在良好的天气下进行,室内施工应具备照明、通风条件,温度不大于40度,湿度不大于80%。
3.检测过程中,确保人身安全。
具体操作步骤:
开工前准备好工具和材料
检查着装(两穿一戴)
申请进场
布置和检查安全遮栏,悬挂警示牌
检查施工环境 核对双重编号 检查接地装置
检查双臂电桥和单臂电桥外观 检验情况 机械校零 若先测量低压 则打开双臂电桥电源K或B电源开关 开始对电桥预热
检查绝缘手套 外观 校验日期 试压
检查万用表 外观 机械校零 电阻档开路和短路测试
检查温度计 湿度计秒表
检查测试线 短路接地线 放电棒(外观 校验日期 工作区 电阻区 手持绝缘区)
检查毛刷或砂纸 检查棉布
检查其它工具
放电:对变压器进行放电 每个桩头放电时间不小于30秒
清洁变压器桩头(毛刷或铜丝刷 砂纸)氧化物和绝缘套管污物
若充电时间已经到5分钟
调零:检流计在X1档和X0.1档 对检流计进行机械和调节调零器调零,使指针指向零
粗测:用万用表粗测阻值,选择适当的比率臂,让4个档都能用上,确保测量结果有4位有效值。当被测电阻RX约几欧时,应选择0.001比率档,10-几十欧时,应选择0.01比率档。若不注意比率臂和比较臂的合理配合,会影响测量结果或损坏电桥
接线:按要求接线 注意P(电压)端接在紧靠被测电阻端连接线必须短而粗 用粗短导线将补测电阻RX接到两个接线柱之间,拧紧。P电压夹靠近电阻侧
充电:按下电源B 充电3分钟 确认检流计指在零位
测量:测量时 点按检流计G,观察检流计指针的偏转方向,增大或减小比较臂,直到指针到零,电桥平衡。被测电阻值=比率臂X比较臂 确保4位有效值
计数:读数并记录测量结果 注意先松开检流计G 再松开电源B
放电:对测量桩头进行放电 放电时间不小于1分钟(电阻放电30秒 直接放电30秒)
依次测量下一项目
使用完后,将将检流计锁扣锁上或短接,并将电池取出。
双臂电桥测量低压侧 0A 0B 0C
单臂电桥测量高压侧 A0 B0 C0 五档分接开关
直流双臂电桥与单臂电桥的使用方法基本相同,分别阅读说明书。
测量时要正确接线,连接线尽量短而粗并接触良好。双臂电桥的工作电流较大,测量要迅速。
测量结束 计算不平衡率
试验性质:交接 检修试验两种情况
容量在1600KVA及以下,不平衡率小于4%,1600KVA以上不平衡率小于2%。
拆除测试线前和继续测量时,应先对变压器进行充分放电。
清理现场,汇报工作终结,退场。
要点:正确选用仪器、仪表。选择正确的测量方法。试验完成放电。安全文明。
|