1. 概述

  我厂10kV少油断路器已运行26年,随着科学技术的进步及备品备件的购买对供电可靠性提出更高的要求,这部分开关柜均面临着技术改造。其改造方案可分为两类;一是开关柜的整体更新;二是保留开关柜的柜体,仅对内部设备进行更新换代。第一种方案其投资大、改造工作量大、停电时间长,不适合明湖厂改造。而第二种方案具有投资少、改造工作量小、停电时间短,可行性较好。

  因真空断路器具有使用寿命长、可频繁操作、开断能力强、结构简单、维护工作量少等优点,在对少油开关柜改造中应作为首选开关。对明湖10kv的少油开关进行分期实施技术改造,以实现明湖厂10kv无油化。采用真空断路器整体替代原有的少油开关,均采取保留柜体的技术改造方案,并对柜内其他设备根据其技术性能及投资情况,进行相应的产品换代和技术升级,同时对10kv的开关柜柜体进行整体整理和喷漆,以提高10kV开关柜内部设备技术水平,也使开关柜外观也焕然一新。即节约了技术改造费用,又减少因改造停电影响运行。

  2. 真空断路器特点

  真空断路器在开断电流时,两触头间就要产生电弧,电弧的温度很高,能使触头材料蒸发,在两触头间形成很多金属蒸汽。由于触头周围是“真空”的,只有很少气体分子,所以金属蒸汽很快就跑向围在触头周围的屏蔽罩上,以致在电流过零后极短的时间内(几微秒)触头间隙就恢复了原有的高“真空”状态。因此真空断路器的灭弧能力要比少油断路器优越得多。故真空断路器具有如下特点:

  ①在真空中熄弧,电弧和炽热气体不外露,不飞溅到其它物体上。

  ②由于真空中耐压强度高,触头之间距离大大缩短,相应的动作行程也短的多,动导杆的惯性小,适用于频繁操作。

  ③由于真空断路器的结构特点使其具有,熄弧时间短、弧压低、电弧能量小、触头损耗小,开断次数多。

  ④操作机构小且重量轻功率小,没有火灾和爆炸危险,故安全可靠。

  ⑤触头密封在真空中,不会因受潮气、灰尘及有害气体等影响而降低其技术性能。