第一章  总则
1.1 本技术协议用于济南热电有限公司明湖热电厂高压开关改造工程设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术协议和相关的国际国内标准的优质产品及其相应服务。
1.3 卖方应执行本技术协议所列标准。有不一致时,按较高标准执行。
1.4 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。

第二章  工程介绍
1.   工程项目名称
本技术协议的工程为明湖热电厂高压开关改造工程。
2.工程概述
明湖厂目前5台SN10型高压开关(少油断路器,热电Ⅱ线102开关,#3机机3、机4开关、湖电Ⅲ线103开关、湖电Ⅳ线104开关,设备均已老化)维护费用较高,备品备件购置困难,为淘汰产品。我厂将少油断路器更换为安全性更高,维护方便的真空断路器。为我厂电气安全运行提供可靠保障。
第三章           技术要求
    一. 技术范围及要求:
本技术协议范围为明湖热电厂高压开关改造。包括:系统的设计,旧设备拆除、新设备安装,试验、系统调试。
工程内容:
一、       只更换开关本体,原电磁操作机构保留,母排根据新开关进行相应改动。开关柜形式:GG-1A。
二、     开关真空泡拟采用陕西宝光产品(电压等级10kv ,额定电流1250A,额定遮断容量31.5KA)
三、     施工方负责旧设备拆除,新设备安装,调试及相关特性试验、电气试验。
四、     1、改造的产品应符合下列标准。
1.1IEC298(1990)额定电压,1KV以上及以下交流金属封闭开关设备和控制设备。
1.2IEC694(1980)高压设备标准共同条款
1.3IEC56(1987) 高压交流断路器
1.4DL402-91交流高压断路器订货技术条件
1.5 DL402-91   10-35KV户内高压真空开关柜订货技术条件
1.6 DL404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件
1.7 其他有关的国家标准和规范条文
1.8本技术协议书条款高于标准时,按本协议执行。
2、使用条件
2、1.1周围空气温度-15℃︿+60℃
2、1.2日温差20K
   2.2海拔1000米以下
   2.3户内环境温度
日平均相对湿度不大于95%
月平均相对湿度不大于90%
2.4地震:水平加速度0.2g,垂直加速度0.1 g
3、开关柜技术要求
3.1 本技术协议书规定的开关柜GG-1A
3.2 温升:开关柜及其内部设备的温升及防护等级均应符合相应国家标准的规定。
3.3 本技术条件规定的开关柜,应使得:正常运行,监视和维护工作能安全方便地进行,其内部的设备应保持其原有的电气和机械性能,应具有防止操作过压过流的措施。
4、主要技术参数
4.1高压开关柜GG-1A断路器符合以下标准
4.1.1额定电压10KV
最高工作电压12KV
4.1.2 额定频率:50HZ
4.1.3额定电流1250A
4.1.4额定短路开断电流31.5KA
4.1.5额定热稳定电流31.5KA
4.1.6额定热稳定时间31.5KA/4S
4.1.7额定动稳定电流(峰值)80KA
4.1.8满足五防闭锁要求
4.1.9额定绝缘水平
一分钟工频耐压32KV
雷电冲击耐压(峰值)65KV
4.2柜内带电导体无热缩材料套装时,任何一点对地及相净距不得小于120mm,导体为复合绝缘时,其空气间隔应满足30mm
4.3高压开关柜中各组件,支持绝缘件外绝缘爬电比距不小于2.0cm/kv.
4.4 宽大的电缆室,使电缆头距地尺寸达到750mm.
4.5 前门均装有观察室,可清楚观察到柜内元件的工作状态,并安装照明灯及开关,门上有锁。
4.6断路器ZN28-10型(真空,宝光泡)
4.6.1 合闸时间:<70ms
分闸时间:60ms(包括燃弧时间)
三厢触头分合闸不同期时间《2.0ms
4.6.2额定操作顺序:
分-0.3s-合分-180s-合分
4.6.3机械寿命大于10000次
4.7.1机械寿命3000次(不需任何机械调整)
4.7.2 辅助开关在柜外便于检修位置:
五、试验:将断路器测试仪接好,调整各项参数,使其在断路器的国标范围内。通电做下述整体试验,使真空断路器与原有线路的配合达到使用要求。
(一)、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;
(二)、测量每相导电回路的电阻;
(三)、交流耐压试验;
(四)、测量断路器的分、合闸时间;
(五)、测量断路器主触头分、合闸的同期性;
(六)、测量断路器合闸时触头的弹跳时间;
(七)、断路器电容器的实验;
(八)、测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;
(九)、断路器操动机构的试验
(十)、实现手动、近控、远控操作。
六、配齐与原有开关柜安装的母线及材料等
第四章 双方工作范围及工程服务
一、双方工作范围
1、甲方的工作范围
(1)审查乙方最终图纸和文件。
(2)改造安装所需水、电等其它辅助设施的现场协调及服务。
(3)负责现场分阶段验收。
(4)甲方在系统、进度或其它相关服务上有重大改变或影响施工进度、安全的需提前向乙方通知。
(5)甲方委派              为现场负责人,协调相关事项。
2、乙方的工作范围与供货范围(包含投标文件中乙方承诺的一切服务内容)
乙方应提供满足本规范书要求所必须的设备和各项服务。其中包括下列内容:
(1)按照本规范书的规定和适用的工业标准,配置一套完整的本工程改造方案,其改造方案应保证本厂高压开关安全、可靠、经济有效的运行。
(2)提供所有产品及配件的合格证、质量保证书、材料检验报告等。
(3)按照本规范书规定的全部功能要求,进行本工程改造设计和安装设计,负责系统拆除及安装。提供本工程改造设计说明,并负责解释设计文件和有关设计意图。
(4)按照合同的进度要求,按时进行本工程改造施工。所供设备材料如有遗漏或短缺,应及时补齐,不致延误工程进度。
(5)根据本规范书的要求,提供安装详图和安装指导,满足现场安装全过程的需要。
(6)乙方负责提供必要的技术帮助。
(7)乙方委派              为现场负责人,积极与甲方沟通,联系甲方做好分段施工验收工作。
(8)投标书、技术方案、设计图纸等均为技术协议的有效部分,如协议与标书中有矛盾之处,按对甲方有利的条件执行。
其它未尽事宜,双方协商解决。
二、工程服务
1、项目管理
合同签订后,乙方应指定一项目经理,负责协调乙方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认和技术服务、图纸文件等工作。
供方应保证在本工程全过程中所有的工程技术人员均为本公司有资质的正式员工,并具有一定的工程经验。应提供在关键位置人员的简历表(主要包括从事专业技术工作的经历)。应提供本工程的项目质量保证措施及项目参加人员的资历表。
2、工程设计
(1) 在设备和系统制造前,乙方应将设备布置图、系统说明书提供给甲方审核,以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。
(2)乙方负责改造图纸及资料报审工作。
3、现场服务
(1)按照合同规定,在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间,乙方应派出常驻工程现场的工程技术人员。
(2) 乙方现场服务时间限于完成本技术规范书中所规定的任务而定,即时间的长短以乙方能完成本技术规范书中所规定的任务来决定。派驻现场的工程技术人员其日程表按工作需要编制,并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。
(3)乙方的工程技术人员在现场工作期间还应遵守现场工作的规定。
(4)乙方自行支付所需交通、生活、施工水电和其他各项费用,甲方仅为其提供便利。
(5)乙方施工的项目经理及现场安全负责人必须亲临现场,并保持通讯24小时畅通,随时可联系到。
第五章      验收和试验
1、乙方在制造过程中,应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检查,以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求,并向甲方提供相关的检验报告书。
2、甲方有权在任何时候,对设备、材料及施工质量管理情况,包括设备试验的记录进行检查,发现不合格的材料、设备及构件,或施工质量不合要求,有权提出退货、更换、返工。
3、在试验过程中,如发现任何不符合本规范书要求的设备,乙方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由乙方承担。更换后的备件还必须通过本规范书相关章节规定的要求。
4、验收规范依据
GB156-93标准电压
GB311.1高压输变电设备的绝缘配合
GB311.2~GB311.6-83高电压试验技术
GB763-90交流高压电器在长期工作时的发热
GB1408-89固定绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB2706-89交流高压电器动、热稳定试验方法
GB2900.1-82电工名词术语基本名词术语
GB3309-89高压开关设备常温下(gao ya kai guan she bei chang wen xia)的机械试验
GB3804-903~63KV交流高压负荷开关
GB7354-87局部放电恻量
GB-89高压开关设备通用技术条件
SD/T318-89高压开关柜闭锁装置技术条件
DL/T402-91交流高压(jiao liu gao ya)断路器订货技术条件
DL/T539-93户内交流高压开关柜和芫部件凝露及污秽试验技术条件
DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件
DL/T404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件
SDGJ14-86导体和电器选择设计技术规定
GB-923-110KV高压配电装置设计规范
SDJ9-88电气恻量仪表装置设计技术规程
DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
SD334-89 高压带电显示装置技术条件
IEC-2981kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备
5、甲方和乙方共同组织人员对工程进行验收。
第六章       技术文件和图纸资料
1、总则   
(1)合同签字后,乙方应在5天内提出一份在合同期间准备提交甲方审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由甲方确认的设计方案、图纸、进度和文件,并准备一份有关合同情况的详细工作报告;同时提供改造施工图纸供甲方审核。
(2)乙方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统,并及时反映目前工程设计进度,所有资料均应装订,并标明修改的版本号和日期。
(3)乙方应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投运、正常运行和维护的需要。
(4)工程施工完毕,乙方向甲方提供准确完整的一次、二次线路图纸、盘内设计图纸、设备资料说明书,乙方提供所有图纸三套以备将来检修查线或接线使用。
2、设备资料
乙方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明,此外还应包括所购设备的合格证、完整设备表和详细产品使用说明书或使用指南。
三、保证期
1、乙方应保证高压开关改造完成投入运行后,在甲方正常操作运行的情况下,质保期内不得出现操作失灵,电气元件受损等现象。设备投入运行,验收合格之日起开始算质保期。
2、所有设备材料质保期为三年,在质保期内,乙方应保证在24小时内免费更换或修理任何并非由甲方人员正常操作而导致的缺陷或故障。
四、工程的其它要求
1、乙方在施工过程中发现系统及设备有问题时须及时通知甲方,甲方应立即组织相关人员研究处理,不得延误时间。
2、乙方必须严格遵守工程协议及安全协议,如遇到重大问题时需双方协商解决,不得因此延误工期。
3、甲方发现有重大施工质量问题及安全隐患时,应立即要求乙方停止施工进行整改,因此延误工期由乙方负责。
4、在施工期间,每周进行施工协调会,甲、乙必须派相关负责人参加,不得无故缺席。
5、乙方在施工过程中如因原系统或设备影响施工需拆除时需提前向甲方通知,得到许可后方可进行,施工结束后须将其恢复原样,如在施工过程中损坏系统或设备需照价赔偿或原样恢复。
6、乙方在施工过程中需保管好自己的材料设备及其它物品,严格遵守厂内的有关规章制度。
7、其它技术要求及施工要求,附工程施工方案。乙方需严格按照施工方案执行。
8、施工过程中如果出现本协议中未提到但与本项目有关系的问题均由乙方负责,并妥善处理。
9、其它未尽事宜双方协商解决
10、本协议一式陆份,甲方叁份乙方叁份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:济南热电有限公司                  乙方:山东泰山恒信开关集团有限公司
甲方代表:                            乙方代表:
年   月   日                          年   月   日