宁安市农电公司农网完善工程情况汇报
宁安市2009年度农网完善工程省公司共批复计划项目二批,批复计划投资为1296.59万元。具体情况如下:
一、2009年农网完善工程项目(第一批)实施计划(10亿):
按黑电农[2009]225号《关于下达黑龙江省2009年农网完善项目(第一批)实施计划的通知》批复宁安市农电公司的计划投资为631万元。其中:35KV沙兰变电所改造投资为274万元,建设规模为新建3150KVA箱式变电站一座;35KV渤沙线改造投资为357万元,建设规模为改造35KV送电线路16.36KM;新建10KV金矿线投资100万元,建设规模为新建10KV线路12.65KM。
1)沙兰变电所土建部分施工已竣工,现正在进行场地平整工作,主变3150KVA变压器及箱式变电站等一.二次设备已安装到位,设备的调试.定值.检测等工作已结束,,工程于2010年06月22日竣工并送电试运行,
2)35KV渤沙线组立铁塔19基,水泥杆81基,架设导线16.3KM(LGJ-95/20),已于2010年3月25日完工,4月15日我公司组织相关人员对渤沙线进行了“三级”初检,对发现的缺陷和问题下发了整改通知书,目前正在整改中。
3)2010年1月10日已完成新建10KV金矿线12.65KM项目计划,现正在进行内业资料的收集整理工作。
二、2009年农网完善工程项目(第二批)实施计划(12.5亿):
按黑农电[2009]500号《关于下达黑龙江省2009年农网完善工程项目(第二批)实施计划的通知》批复宁安市农电公司的计划投资为565.59万元,其中:①.35KV三陵变电所建设投资为344.59万元,建设规模为新建3150KVA无人值守变电站一座;②.35KV三陵分建设投资为221万元,建设规模为新建35KV送电线路9.7KM。
1)已完成35KV线路新建设工程的24基铁塔的组立,18基电杆的组立,导线架设9.7KM(LGJ-70/10)。
2)三陵变电所设备土建基础部分已于5月22日完工,主变及断路器.电容器.电感器.所内变等一次电气设备的安装工作已基本结束,二次设备计划于7月8日开始安装,计划于7月15日结束。
3)土建部分现正在进行围墙的砌砗.厂房的抹灰收尾施工,土地平整工作正在进行中,计划于7月15日前结束全部土建工程。
三. 影响三陵变电所新建工程进度的原因:
1).土建部分:酷暑天气及汛期连日下雨。
2).电气部分:招标物资.设备到位不及时或设备存在的某些缺陷影响施工进度。
四. 全部工程计划于7月中下旬全部结束
以上是我公司农网完善工程情况汇报,我公司将解决协调施工过程中存在的不利因素,按照省.地公司要求,在保证安全的情况下,按工期.保质.保量地完成完善工程的实施项目。
宁安市农电公司
二O一O年七月七日
|
上一篇:地区级工程验收报告下一篇:电力工程管理考核办法
|