答:变压器在运行中,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部分发热,使变压器温度升高,当热量向周围辐射、传导。发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定,为了便于监视运行中变压器各部分的温度情况,规定以上层油温来确定变压器运行中的允许温度,变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。
变压器温度与周围空气温度的差值叫变压器的温升。当变压器的温度升高时,绕组的电阻会加大,使铜损加大,因此对变压器在额定负荷使各部分的温升做出的规定为允许温升。
强迫导向油循环风冷变压器冷却风最高温≯40℃,最高顶层油温不得超过85℃,温升不超过45℃。
油浸自冷、风冷式油浸变压器冷却风最高温≯40℃,最高上层油温为95℃,上层油的容许温升为55℃。为防止绝缘油加速老化,自然循环变压器上层油温一般不宜经常超过85℃。
顺德干式变压器绝缘等级为F级,温度极限为155℃,北京干式变压器绝缘等级为B级,温度极限为130℃。
强迫油循环风冷变压器,当冷却装置全停时,若上层油温达到85℃;在额定负荷下允许运行20分钟。冷却器全停时退出该保护压板可以运行,当变压器上层油温不得超过85℃,运行时间不得超过
60分钟。
|
上一篇:于10KV变电站辐射问题?下一篇:可控硅的触发电路原理分析
|