配电变压器直流电阻测量 P303 测试前的准备 1.正确选用仪表和工具:单臂电桥1只,双臂电桥1只,(当绕组电阻在1Ω以上时用单臂电桥;当绕组电阻在1Ω以下时用双臂电桥),0-100℃温度计1个 湿度计1个 秒表1块测试线4根 短路接地线1组 放电棒1支 笔1支 纸1张 砂纸清洁布 绝缘垫1块 电工个人工具 2.安全设施:安全遮栏1套、警示牌:从此进出 1块(围栏入口处),止步 高压危险4块(围栏四周)。做好两穿一戴。 施工条件:良好天气 具备照明 通风条件 检测过程中 确保人身安全 具体操作步骤: 测试工作在一人配合下进行 操作人员站绝缘垫上 根据工作任务正确选择工具设备 核对双重编号 检查施工环境(遮栏 标示牌) 按要求 检查工具和设备 戴绝缘手套 停电 验电 充分放电 对在运行的变压器 拆除两侧引线 将配电变压器高、低压套管 接线桩头 擦拭 清理干净 通过用万用表粗测 根据被测量电阻RX的大小正确选择电桥:测量1Ω以上的电阻选用直流单臂电桥;测量1Ω以下的电阻,选用直流双臂电桥 将电桥放置平稳 单臂电桥 高压侧 先打开检流计锁扣 检流计指针调到零位 将被测电阻接于电桥相应的接线柱上RX 测量中 保证比较臂的4个档都能用上 测量时 先按下电源B(试探)再按下检流计按钮G观察检流计的偏转情况 增大或减小比较臂阻值 直到电桥平衡指针指零 被测电阻(Ω)=比率臂示值×比较臂示值 测量完毕后 先松开检流计G,再松开电源B 测量项目:高压侧不同档位中U(UV)V(VW)W(WU) 计算不平衡率 双臂电桥 低压侧 先打开检流计锁扣 检流计指针调到零位 直流双臂电桥操作方法基本同上 电压线和电流线应分开 对应连接 且应使电压线P连接点比电流线C连接点更靠近被测电阻 否则会影响测量结果 导线应尽量短而粗 接触良好 先按下电源按钮B (快速试探)按下检流计按钮G,观察指针偏转方向 反复调整 当指针到零位保持不动时 记录数据 测量完毕的时候要先松开检流计G 再断开电源B 测量项目:低压侧 UO VO WO 测试应在分接开关所有位置上进行 计算不平衡率 在测容量大的设备时要先消弧 记录当时的温度 以便换算 与出厂值比较 使用完后,将将检流计锁扣锁上或短接,并将电池取出 容量在1600KVA及以下三相变压器,各相测得电阻值不平衡率小于4%,线间不平衡率小于2% 容量在1600KVA以上各相不平衡率小于2% 线间不平衡率小于1%。 拆除测试线前和继续测量时 应先对变压器进行放电1分钟。 清理现场,汇报工作终结,退场。 要点:正确选用仪器、仪表。选择正确的测量方法。试验完成放电。安全文明。 配电变压器直流电阻测试记录表 单位: 姓名: 测试时间: 不平衡率=(最大值-最小值)/算术平均值X100% |