• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2047|回复: 3

P33 配电变压器直流电阻测量

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-12-13 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:湖北宜昌
配电变压器直流电阻测量   P303
测试前的准备
1.正确选用仪表和工具:单臂电桥1只,双臂电桥1只,(当绕组电阻在1Ω以上时用单臂电桥;当绕组电阻在1Ω以下时用双臂电桥),0-100℃温度计1个 湿度计1个 秒表1块测试线4根 短路接地线1组 放电棒1支 笔1支 纸1张 砂纸清洁布 绝缘垫1块 电工个人工具
2.安全设施:安全遮栏1套、警示牌:从此进出 1块(围栏入口处),止步 高压危险4块(围栏四周)。做好两穿一戴。
施工条件:良好天气 具备照明 通风条件
检测过程中 确保人身安全
具体操作步骤
测试工作在一人配合下进行 操作人员站绝缘垫上
根据工作任务正确选择工具设备
核对双重编号 检查施工环境(遮栏 标示牌)
按要求 检查工具和设备
戴绝缘手套 停电 验电 充分放电
对在运行的变压器 拆除两侧引线
将配电变压器高、低压套管 接线桩头 擦拭 清理干净
通过用万用表粗测 根据被测量电阻RX的大小正确选择电桥:测量1Ω以上的电阻选用直流单臂电桥;测量1Ω以下的电阻,选用直流双臂电桥
将电桥放置平稳
单臂电桥
高压侧 先打开检流计锁扣 检流计指针调到零位
将被测电阻接于电桥相应的接线柱上RX
测量中 保证比较臂的4个档都能用上
测量时 先按下电源B(试探)再按下检流计按钮G观察检流计的偏转情况 增大或减小比较臂阻值 直到电桥平衡指针指零
被测电阻(Ω)=比率臂示值×比较臂示值
测量完毕后 先松开检流计G,再松开电源B
测量项目:高压侧不同档位中U(UV)V(VW)W(WU)
计算不平衡率
双臂电桥
低压侧 先打开检流计锁扣 检流计指针调到零位
直流双臂电桥操作方法基本同上
电压线和电流线应分开 对应连接 且应使电压线P连接点比电流线C连接点更靠近被测电阻 否则会影响测量结果
导线应尽量短而粗 接触良好
先按下电源按钮B (快速试探)按下检流计按钮G,观察指针偏转方向 反复调整 当指针到零位保持不动时 记录数据
测量完毕的时候要先松开检流计G 再断开电源B
测量项目:低压侧 UO VO WO 测试应在分接开关所有位置上进行
计算不平衡率
在测容量大的设备时要先消弧
记录当时的温度 以便换算 与出厂值比较
使用完后,将将检流计锁扣锁上或短接,并将电池取出
容量在1600KVA及以下三相变压器,各相测得电阻值不平衡率小于4%,线间不平衡率小于2%  容量在1600KVA以上各相不平衡率小于2% 线间不平衡率小于1%。
拆除测试线前和继续测量时 应先对变压器进行放电1分钟。
清理现场,汇报工作终结,退场。
要点:正确选用仪器、仪表。选择正确的测量方法。试验完成放电。安全文明。
配电变压器直流电阻测试记录表
用户名称
试验性质
间隔名称
运行编号
电压等级
试验时间
   年  月  日
试验温度
       ℃
试验湿度
      %
铭牌参数
型   号
出厂序号
总   重
额定容量
生产日期
空载电流
额定电流
空载损耗
阻抗电压
额定电压
短路损耗
绝缘水平
接线组别
制造厂家
高压绕组
档位
AB
BC        
  CA         不平衡率
1
2
3
低压绕组
A0             B0              C0            不平衡率
单位:          姓名:     测试时间
不平衡率=(最大值-最小值)/算术平均值X100%




上一篇:电动机正反转接线图