• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2477|回复: 0

10KV直线杆单相针式绝缘子更换

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2016-6-14 22:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:亚太地区
P403 10KV直线杆单相针式绝缘子更换
电杆登高.jpg
工具:电工个人工具,传递绳,登高工具,安全用具,警示标牌,2500V绝缘电阻表(300MΩ以上),绝缘手套
材料:针式绝缘子(两个平垫片及双螺母)、扎丝(不小于2.5MM铝绑线)、铝包带(10*1MM)。绝缘子规格型号要与电压等级相匹配,扎丝与导线规格匹配。
安全要求:
办理相关手续:现场勘察记录、停电申请、电力线路第一种工作票、危险点分析控制卡、三交三查。
防触电伤人登杆前作业人员应核对线路的双重编号后方才能工作,注意邻近电源的安全距离。
防倒杆伤人登杆前检查杆根、杆身、埋深是否达到要求,拉线是否紧固。行人道口、人员密集区设置安全围栏、警示牌。
防高空坠落登杆前要检查登高工具是否在试验期限内,对脚扣和安全带作冲击试验。高空作业中安全带系在牢固的构件上,并系好后背绳,确保双重保护。转向移位穿越时不得失去一重保护。作业时不得失去监护。
防坠物伤人作业现场工作人员必须戴好安全帽,严禁在作业点正下方逗留。杆上作业要用传递绳索传递工具材料,严禁抛掷。
施工步骤
1.准备工作:着装、选择工具并外观检查(摇表、绝缘手套、个人工具、登高工具、安全带)、选择材料并外观检查(P-10绝缘子不小于300MΩ)、扎丝盘成小盘。
2.工作过程:登杆前检查(双重编号、杆根、杆身、埋深、拉线、环境)、登杆工具冲击试验(距地面不大于0.5米)、登杆(脚钩至少调整一次)、站位,动作熟练、规范,站位合适。拆除绝缘子,先用传递绳系好绝缘子,并将导线有效保护。安装绝缘子,新绝缘子固定牢固,与横担垂直。绝缘子绑扎,(采用2.4.62.6.7法)裸导线要用铝包带绝缘线要用胶带,第一层顺导线绞向,扎丝外边留3-5CM,针式绝缘子按顶绑扎法绑扎,收尾时保证三个以上麻花辫,尾端放在上唇里边,绑扎紧密、美观。
3.工作终结:清查杆上遗留物,操作人员申请下杆,清理现场,退场。




上一篇:配电变压器绝缘电阻测试记录表
下一篇:1KV交联聚乙烯电缆热缩终端制作
论坛/群组 帖内广告
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

全局 页尾通栏广告
对联广告左
对联广告左
返回列表