4月27日上午10点,连夜排查110千伏二段接地故障结束后,供电公司运行一部动力一车间立即派出2名职工对故障线路进行巡检,查找接地故障点。同时,借贵阳化肥公司停机期间蒸汽不足空隙,派出人员对合成氨二期综合配电室1#进线断路器进行检修、氨塔调压变压器调压开关检修……
上午11点,在合成氨公司调度中心协调下,二期综合配电室1#进线停下,检修职工立即摇出该进线断路器,当断路器被拉出配电柜时,呈现在眼前的惨状让人感到后怕,只见上下6个动触头全部烧焦变色,绝缘护套受高温熏烤软化变形。
不容置疑,该断路器已近报废,只能更换配件后才能使用,目前留给检修人员的时间不多,只能使用备用断路器替代。将该断路器移到旁边后,检修人员兵分两路,一组对柜内的静触头进行擦洗紧固,一组对备用断路器进行检查保养。
13点58分,检修工作结束,1#进线断路器再次投入运行。
处理完1#进线断路器,检修人员立即赶往二期氨塔调压变压器室。对该变压器的检修,主要目的为常规性保养调压开关机构,促进开关机构灵活不卡阻,确保调压过程中档位的准确性,从而保护变压器绕组的安全运行。 为不影响生产,留给检修人员的时间已不多,兵贵神速,设备的完好就是供电的安全,检修人员来不及思索,通过做好各方面安全措施后,2名职工迅速爬上3米多高的变压器上,三下五除二将调压开关机构拆卸吊下,变压器下面的人员接手后开始对机构进行细致处理。
15点10分,查找贵阳化肥公司污水站电源接地故障点的职工传来好消息,接地故障点已找到,正准备工器具进行处理……
时间一分一秒过去,两边的检修工作平稳进行着,白昼慢慢变得昏暗。 20点09分,合成氨二期氨塔调压变压器检修结束。
20点55分,贵阳化肥公司污水站接地电缆故障处理结束。
一天的“奋战”终于完美结束,已经连续工作21个小时的部分职工此时已精疲力尽,但为了供电设备的安全运行,他们累并快乐着,在谈笑风生中收拾好工器具,在夜幕下奔向各自温馨的小家。
|