案例5 10kV带电作业 2010年10月13日下午,××供电公司宋庄供电所运行人员向带电班班长王××报危急缺陷:10kV平疃线34支10号杆中相立铁因紧固螺母脱落,螺栓脱出,中相立铁和绝缘子及导线向东边相倾斜,中相绝缘子搭在东边相绝缘子上,中相绝缘子瓷裙损坏;中相导线距离东边相导线约为20厘米。带电班班长安排次日带电消缺。14日9时40分,工作负责人李××带领带电作业人员樊×、刘×、陈××和赵××到达现场处理设备缺陷。到达现场后,工作负责人针对现场工作环境和设备缺陷状况,拟定了施工方案和作业步骤:第一步由陈××在主绝缘斗内用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,确保中相导线与东边相导线满足实施绝缘遮蔽的工作间距,并由樊×在副绝缘斗内对中相导线放电线夹做绝缘遮蔽。第二步由陈××用绝缘杆推正导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,协助樊×进行立铁螺栓的对孔、安装、紧固。第三步由陈××对东边相的放电线夹作绝缘防护工作后,由樊×更换中相绝缘子。随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈××、樊×穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊×对中相导线放电线夹做绝缘防护后,陈××继续用绝缘杆推动导线,将中相立铁推至抱箍凸槽正面,樊×安装、紧固立铁上侧螺母。10时20分,樊×在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,带绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。 答案: 1.本项工作为按计划消缺工作,不是故障紧急处理,不应填用电力线路事故应急抢修单,应填用配电带电作业工作票,违反配电《安规》3.3.4、3.3.6规定。 2.作业人员擅自摘下绝缘手套,违反配电《安规》9.2.6“带电作业过程中,禁止摘下绝缘防护用具”规定; 3.安全措施布置不到位,放电线夹遮蔽不严,违反配电《安规》9.2.7“对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取绝缘遮蔽措施”的规定。 4.作业人员同时接触接地体与带电体,违反配电《安规》9.2.8“作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与接地体”的规定。 5.监护人员监护不到位,未制止作业人员违章,违反配电《安规》9.1.3“带电作业应有人监护”的规定。 |