13分布式电源相关工作
13.1一般要求
13.1.1接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装易操作、显断开点、可开断故障电流的开断设备,电网侧应能接地。
13.1.2接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装易操作、示、具备开断故障电流能力的开断设备。可闭锁、具有明具有明显开断点。
13.1.3接入高压配电网的分布式电源用户进线开关、并网点开断设备应有名称并报电网管理单位备案。
13.1.4有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌握分布式电源接入情况,并在系统接线图上标注完整。
13.1.5装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。
13.2并网管理
13.2.1电网调度控制中心应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。
13.2.2直接接入高压配电网的分布式电源的启停应执行电网调度控制中心的指令。
13.2.3分布式电源并网前,电网管理单位应对并网点设备验收合格,并通过协议与用户明确双方安全责任和义务。并网协议中至少应明确以下内容:
   (1)并网点开断设备(属用户)操作方式。
   (2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。
   (3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复。
13.3运维和操作
13.3.1分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关技术资料和接线图提交电网管理单位,及时更新系统接线图。
13.3.2电网管理单位应掌握、分析分布式电源接入配变台区状况,确保接入设备满足有关技术标准。
13.3.3进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的系统接线图,现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。
13.3.4操作应按规定填用操作票。
13.4检修工作
13.4.1在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业,必要时应组织现场勘察。
13.4.2在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定填用工作票。
13.4.3在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点的断路器、隔离开关或熔断器,并在电网侧接地。
13.4.4在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜采取带电工作方式。
13.4.5若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,至少应采取以下措施之一防止反送电:
   (1)接地。
   (2)绝缘遮蔽。
   (3)在断开点加锁、悬挂标示牌。
13.4.6电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户停送电时间。由电网管理单位操作的设备,应告知分布式电源用户。以空气开关等无明显断开点的设备做为停电隔离点时应采取加锁、悬挂标示牌等措施防止误送电。