TA为什么需要接地?

答:TA的接地是保证二次绕组及其所连接回路上的保护装置,测量仪表等设备和人身安全的总要措施。接在电流互感器一次绕组上的系统电压会用过一次二次绕组间的耦合电容引到二次设备上,会造成触电的危险,令二次回路接地可以避免高电压的引入。

TA接地点如何选择?

答:①有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在第一级和电流处(主控室)一点接地,且接地线选择的接入点要合理,任何一组电流回路断开时,都不能使运行中的电流回路失去接地点。

     如果有电路直接联系的回路的电流互感器二次绕组在开关场分别接地会出现什么情况?

     会造成TA二次回路多点接地。

     TA二次回路多点接地的危害有哪些:

     a.部分电流经大地分流。

     b.因地电位差的影响,回路出现额外电流。

     c.加剧电流互感器的负载,导致误差增大或者饱和。上述的情况都可能造成保护误动或者拒动。

    ②独立的,与其他电流互感器无电路联系的电流互感器二次回路在开关场一点接地。接地点越接近电流互感器本体,受到的感应电压侵袭就越少,因此在保证一点接地的情况下,独立的没有直接电路联系的电流互感器二次回路宜在开关场一点接地。