怎样根据电压损失选择架空导线

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2011-11-14 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:安徽
对于一条架空线路来说,当有电流通过时,就会因为电阻和电感而产生电压降。线路越长,电流越大,导线截面越小,则电压降越大,这样就会使负载端的电压更低,使线路末端的电压达不到规定值。所以新架线路导线的截面积必须满足使用要求。
     根据线路的允许电压损失来选择导线截面导线(铝线)截面积S为:

                                       S=PL/50&U
   试中S-----铝导线的截面积
            P-----线路输入的三相有功功率
            L------线路的长度
            &U----电压损失百分数的数值(如电压损失百分数&U等于4%时,则&U等于4)
    由上式选择较小的截面积比较合适,因为功率因数一般小于1,所以实际电压损失要大一些,在实际工作中,要将这一因素考虑在内。(如是铜导线可将式中的53换为83