电容补偿柜常见故障及排除

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2011-12-1 22:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定

新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对“N”通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上!

无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!!

1主回路上电,控制器无显示:

原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了

      a、用万用表检查确认是否在主线(一次线)上有电压,本项必须带电操作,具体操作时需要特别小心和按规范操作;

      b、检查取电压用保护熔丝有否接上及是否坏掉,在非带电状态下检查并接牢固;

      c、控制器取电压接线端子是否接及是否接紧,在非带电状态下检查并接牢固;

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复





上一篇:配电柜火灾触电事故应急预案
下一篇:电力电容器无功补偿柜拆解与检修