六指运维班2011年度,在区供电公司及输配电工区的正确领导下,有关职能部门的大力支持下,圆满的完成了2011年生产工作任务,确保了人身及设备安全。 一. 所做工作 1. 加强线路日常维护管理。按月度和季度对线路进行定期巡视,并及时处理了线路缺陷。全年共发现一般缺陷47项,已全部处理完毕。主要包括新建3条线路的电子党案,更换线路柱上开关一台,新加什虎线,鸣山线线路柱上开关3台,更换由于雷击烧毁变压器3台,换令克29组,更换保护环10组,换避雷器58支,除鸟巢198处,紧固螺丝松动的针瓶38支,更换悬瓶4片,护坡8处,换拉线3处,加装三井线赤红支线和茶厂线四勿岗支线拉线2处。配变加油20余台200kg。确保了线路设备健康运行。 2. 全年共计发生10KV开关跳闸32条次,永久性接地故障16条次。其中在8月份雷雨季节前开关跳闸25条次(重合成功17次),接地13条次,包括机场线专线跳闸5次(专线自行维护)。(公司忍许全年跳闸53条次,工区忍许跳闸41条次)8月份后故障率明显降低,线路运行状况良好,较好的完成了公司下达的各项指标。在10份六指变电站开关升级改造期间,制定了线路的周密抢修预案,从而确保线路的可靠运行。 3. 认真执行工作票制度,做到工作必须有票,无票不得工作。全年共计线路第一种工作票24份,停电检修票10份,口头命令单23份,应急抢修单2份。并按照要求每份工作票对应制定作业指导卡和针对性的安全技术措施。确保了线路施工的安全。 4. 借区政府“三障”的东风,彻底清理10KV线下及配变周围树障。9-10月份对危急10KV线路安全运行的速生杨和绕城公路沿线树障进行了彻底清理和砍伐。全年共砍伐树障80余处5200余棵。确保了线路不发生由于树障原因引起的跳闸和接地故障。 5. 认真开展“迎峰度夏”“万人大巡查”活动。在迎峰度夏期间,对所辖政府所在地街道公变进行了负荷测量。及时更换了彭岗线胡槐畈台区容量小的一台公变,为用户解决了低电压的问题。对于“隐患大排查”发现的落地式安装的专变及线下违章建房及时下达了隐患通知书共5份。安装警示牌16块。更换辽源线两处对地距离不足的电杆。确保了迎峰度夏高负荷期间线路设备的安全运行。 6. 认真开展“三标”“两率”工作。完成了今年创标的中心线,街道线,中心线的线路编号及基础资料的新建整理。同时完成了11年达标线路三合线的编号任务。 7. 认真开展秋季安全大检查工作。自查阶段,按检查大纲要求,逐条对照检查,对于自查及区公司检查出的缺陷已基本处理完毕。同时对于基础资料也逐步进行了新建和完善。 8. 积极开展安全例会工作。时刻绷紧安全弦,坚持召开月安全例会和周安全活动。及时了解和掌握班组成员安全思想状况。总结上月安全生产工作,指出不足之处,并布置下月工作重点。 9. 坚持24小时值班制度,搞好抢修保电工作。特别在5月份,由于百年一遇的干旱,蔡榨地区的居民吃水非常困难,六指班全体员工义务为当地政府巡视和维护凤凰线吴泵支线并免费更换了隔离刀闸和设备线夹等,较好的完成了公司所布置的政治任务,得到公司和蔡榨街政府的好评。在6月份中考和10月份木兰文化节期间没有发生线路故障,圆满的完成了保电工作。平时,不论发生线路故障还是令克掉相故障,都能及时赶到现场进行抢修处理,尽快恢复送电。确保居民正常生产和生活用电。 二.存在问题 1. 线路状况较差。六指班所属地区线路由于网改不到位,大部分线路没有更换导线和绝缘子。 2. 管理范围大。有时一个令克掉相,远的就要来回跑八九十多公里,且经常是几个单位的人员都要到现场,浪费人力资源。 3. 资料员由于辞职,没有资料员有时影响资料报送时间。 三.下步工作 1.脚踏实地扎实搞好日常维护工作。按分线到人,责任到位,集中巡视,统一处缺的原则及时处理缺陷。为迎峰度冬线路的安全运行做好准备。 2. 加大考核力度。对由于维护不及时而发生的线路故障,对责任人进行考核。 3. 继续搞好两清理工作。特别对于对地距离不够,运行年数长的有裂纹,漏筋严重的电杆要及时更换。对水土流失的电杆做好护坡。确保元旦,春节期间线路设备安全可靠的运行。 4. 检查重点内容 从12月20日至春节长假前,围绕“三查四防”(查责任落实、查隐患整治、查现场措施;防止电网大面积停电事故、防群伤群亡事故、防火灾交通事故、防供电服务事件),立即组织开展六指运维班全面系统的安全大检查。 5. 2012年安全工作思路及重点 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立安全发展理念,认真贯彻落实上级安全工作各项部署,加强安全保证、安全监督、安全责任“三大体系”建设,狠抓超前预防、过程控制和责任考核“三个环节”, 突出防人身、防误操作、保设备“三个重点”,全面落实安全生产责任制,全面实施安全风险管控,全面梳理规范管理工作流程,持续开展隐患排查治理和反违章活动,努力提高应急处置能力,立足基层、贴近实际、注重实效,全面提升安全管控水平,确保六指运维班安全稳定的局面。 黄陂区供电公司输配电工区六指运维班 2011.12.31 |