配电工程的验收管理
(一)配电工程的验收均由工程管理部门组织,生产技术部门、安监部门、单位参加。工程管理部门收到施工单位提交的验收申请、自检表及相关工程技术资料并审查合格后,应在10日内组织验收。
(二)配电工程的验收执行自检验收、中间检查、总体验收、复查验收制度。
1、自检验收为施工单位组织的内部验收,包括质检员对工程质量的检验和下道工序对上道工序的检验。施工单位在报请其他三种验收时,均应先进行自检验收,并填报自检表。
2、中间检查为配电工程施工期间,根据审核同意的设计图纸和有关施工标准,对工程进行中间检查。中间检查的主要内容如下:
(1)工程的施工是否符合审查后的设计要求;
(2)施工工艺和工程选用材料是否符合规范和设计要求;
(3)检查隐蔽工程,如:电缆沟的施工和电缆头的制作、接地装置的埋设等,是否符合有关规定的要求;
(4)电气设备元件安装前的特性校验等;
(5)中间检查时做好记录,检查出的问题应通知施工单位限期消除。整改复检合格后,才允许转入下道工序。
3、总体验收为工程竣工后的全面验收。是工程管理部门接到施工单位工程竣工验收申请后,对工程的全面验收检查,主要内容如下:
(1)工程的施工是否符合审查后的设计要求;
(2)设备的安装、施工工艺和工程选用材料是否符合规范和设计要求;
(3)一次设备接线和安装容量与批准方案是否相符,对低压客户应检查安装容量与报装容量是否相符;
(4)“安措”和“反措”是否落实,能否保证供用电设施安全运行;
(5)无功装置是否能正常投入运行;
(6)计量装置的配置安装是否正确、合理、可靠,对低压客户应检查低压专用计量柜(箱)是否合格;
(7)高压设备交接试验报告是否齐全准确;
总体验收前,施工单位必须提交工程竣工验收申请单,同时上报自检表及相关工程技术资料。经审核合格后,工程管理部门根据工程情况组织生产技术部门、安监部门等相关部门按规定作总体验收。
验收时应严格按批准的设计图纸和有关规定,逐项进行,不得搞抽查。对验收时发现的问题,向施工单位下发缺陷整改通知单,限期要求施工单位进行整改。   
4、复查验收为竣工验收后遗留缺陷全部处理后的最终验收。施工单位在对总体验收中存在的问题进行限期整改后,向工程管理部门提出复查验收申请,并提报总体验收时发现缺陷整改情况资料。经审核合格后,工程管理部门根据工程情况组织生产技术部门、安监部门等相关部门进行复查验收,复查验收按照总体验收所列出的问题和缺陷逐项进行,并填写复查验收报告,由工程管理部门、生产技术部门、安监部门、施工单位的代表在报告上签字。如发现还存在问题,限期要求施工单位进行整改,并进行二次复查验收。




上一篇:电力局档案制度汇编
下一篇:血淋淋---电力警示教育图片