用户10kV变电站电能计量精度要求

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2015-4-5 13:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
要按计量对象的重要程度考虑
电能计量装置分类
运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。
Ⅰ类电能计量装置
月平均用电量500万kwh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
Ⅱ类电能计量装置
月平均用电量100万kwh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
Ⅲ类电能计量装置
月平均用电量10万kwh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
Ⅳ类电能计量装置
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
Ⅴ类电能计量装置
单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
   准确度等级
各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于下所示值。
准确度等级
电能计量装置类别    有功电能表  无功电能表  电压互感器  电流互感器
Ⅰ                 0.2S或0.5S   2.0          0.2          0.2S或0.2*)
Ⅱ                 0.5S或0.5     2.0         0.2          0.2S或0.2*)
Ⅲ                  1.0          2.0           0.5         0.5S
Ⅳ                   2.0         3.0          0.5            0.5S

上一篇:中频电炉功率上不去故障分析