配电变压器停送电操作目的:1.培养正确的安全生产意识.2.严格执行《安规》规定.3.严格执行标准化作业. 停送电操作操作内容: 一、正确填写工作票及领工具:1.根据操作命令填写操作票。2.确定停送电操作人员和监护人员。3.发令人签发操作票。 工具:绝缘操作棒1支,安全遮栏,警示牌(从此进入*1,止步,高压危险*4,绝缘手套一双,常用工具一套。并按现场进行设置。设备编号核对正确。安全文明施工。 二、班前会:1.工作任务.2.人员分工.4.安全注意事项及措施 安全技术交底.5.检查班组成员正确穿戴、使用劳动防护用品的情况,及时纠正不良习惯.6.确认每个工作班成员都已知晓并履行确认手续. 三、工器具准备、检查:绝缘棒检查:工作区牢固可靠、绝缘区光洁无纹或硬伤、握手区有明显的分界线,并由护环隔开。各部分的长度按其工作需要、电压等级和适用场合而定,检验周期在一年内。绝缘手套:在半年检验周期内,表面光滑无损伤、无破漏和划痕、无漏气。验电器检查。 四、停电操作:停电顺序必须遵守:先停低压,后停高压,先停分支开关,后停总开关,先停负荷开关,后拉刀闸。高压熔断器操作顺序:根据气象条件,无风时,先拉中相,后拉两边相。有风时,先拉中相,再拉下风侧,最后拉上风侧。 五、验 电:1.变压器停电后,应选用相同电压等级的验电器进行验电;2.验电前先对验电器进行外观检查,再在带电设备上进行试验,确认验电器完好后方可进行;3.伸缩式验电器应拉到足够长,手不能超过护环;4.验电时,必须三相逐一验电。 六、装设接地线:1.验明设备或线路确无电压后,方可在来电侧装设接地线,并要使工作地点处在各组接地线保护范围内。使用前要对接地线进行检查,确认完好无损后方可使用。2.接地线应用多股软铜线制成,其面积不低于25mm2。3.不得使用铝线作为接地线,接地点不能使用缠绕的方法接地。4.装设接地线应先接接地端,后接导体端,装拆时应戴安全帽,戴绝缘手套,天气恶劣时应穿绝缘靴。 七、送电操作:与停电时的顺序相反。 八、现场工器具清理:1.认真清理施工现场、避免工器具遗漏在线路设备上,造成二次故障。2.认真清理工器具,避免工器具丢失。3.清点工作班成员,确认已经离开操作现场。 九、班后会:1.对工作做小结.2.讨论工作中遇到的问题,积累经验以备后用.工作终结,汇报后离开工作现场 |