• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 1975|回复: 0

1KV交联聚乙烯电缆热缩终端制作 P401

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2016-8-16 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:亚太地区
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MDMwNjk0Mw==&mid=2247483899&idx=1&sn=8a3e844a3927ecec12dc9464473aab45&scene=1&srcid=0816MToUkjbrFqtCBnnrNhUg#wechat_redirect1KV交联聚乙烯电缆热缩终端制作 浩靖 中网农电

1KV交联聚乙烯电缆热缩终端制作 P401


操作前准备

现场环境检查、工器具及材料准备、班前会等内容。

工器具材料:加热器具1套,压线钳1套,钢卷尺1个,钢锯1把(锯条),断线钳1把,锉刀1把,细钢丝刷1把,纱布,电缆支架(电缆卡具)1套,电缆保护管,螺栓,灭火器若干,电缆热收缩终端1套,万用表1只,绝缘电阻表1只,接地线1套,Yjlv-0.6/1KV-4*70电缆,合金接线鼻(70mm2)4只,清洁济。砂布,电力复合脂。



安全要求

1.防止创伤:现场设置安全遮栏,警示牌。

注意要点:核对工位 具备动火施工环境

动火作业时 火苗不能对人和设备 刀口向外 辅助人员站在作业人员侧面 间断作业关闭火 确保安全 文明施工

现场作业人员必须戴安全帽 作业范围内严禁有人通行或逗留

    2.防止触电伤害:试验前,电缆两端有专人看守,经确认电缆试验状态,非试验端确无人状态下方能进行。

    3.防止火灾事故:作业现场满足动火施工条件,现场人灭火器,点火和移动喷枪时不应对着人和设备,间断作业关闭燃料开关。

    4.作业环境安全:天气 通风 照明

工具材料摆放整齐并认真检查


















操作步骤:

校核 根据施工图纸规格型号选用电缆

1.护套层切除:校直电缆 根据电缆附件厂家安装尺寸 量取长度 在外护套上标记一周切割长度 刻一环形刀痕 切开外护套









2.电缆检测:电缆两端装设遮栏 标示牌 各相导线明显分开 非检测端专人看守 清洁电缆 正确选用仪表 检测 检测合格 进行下一项











    3.安装分支管:清洁操作段 用填充胶和自粘胶填充分支处周围 其外形成枣状 清洁密封段电缆外护段 带铠注意接地线 填充热熔胶 套入分支套 使其下口达到标记处 从中往下环绕加热 达到少量胶挤出 再从中向上 缓慢环绕加热 直至完全收缩











    4.压接接线端:切割长度为端子孔深加5mm,切割45度,清洗导线 接线端子 模压到位后停30S,锉刀修整棱角,填充 各搭接5mm,平滑过渡




    5.套装热缩管:指根搭接20mm 热缩 再在根部和接线端绕2-3层 30-40mm长的绝缘胶带。

    6.相色标

    7.再次测量 摇测 








上一篇:我司升资质诚聘中级农业类工程师1名
下一篇:中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心“考虑环境约束和不确定性因素的有功优...
论坛/群组 帖内广告
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

全局 页尾通栏广告
对联广告左
对联广告左
返回列表