• 网站地址: ndzc.com.cn
  • 快捷的农电投稿系统,支持用户自助投稿,农电工交流网。
搜索
猜你喜欢
查看: 2573|回复: 0

事故案例分析8 10kV配电接地线装设误操作

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-3-8 16:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
案例8  10kV配电接地线装设误操作
2014年4月8日9时左右,××县供电公司所属集体企业××工程公司根据施工计划安排,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线#41杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地线棒,刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。伤者经医院抢救无效,11时左右死亡。
试分析该起事件中的违章行为。
答案:
1.专责监护人未履行安全职责,专责监护人不得兼做其他工作和未及时纠正被监护人员的不安全行为。违反配电《安规》3.5.4“专责监护人不得兼做其他工作”、3.3.12.4“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。
2.工作票签发人、工作负责人未组织现场勘察,在不掌握现场相邻设备是否带电的情况下,错误填写、签发工作票,违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”的规定。
3.现场作业人员未验电就装设接地线, 违反配电《安规》4.3.1“配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电”的规定。
4.当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时,监护人刘××未停止杆上人员接地操作,造成接地顺序错误,违反配电《安规》4.4.9接地线装设顺序规定,监护人实施接地线装设操作,违反配电《安规》4.4.4“装设、拆除接地线应有人监护”的规定,监护人刘××恢复脱落的接地桩头时未戴绝缘手套,违反配电《安规》4.4.8“装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套”的规定。
5.杆上人员接地时感觉手部发麻,说明接地线绝缘杆存在问题或握杆部位不正确,违反配电《安规》14.6.2.1“安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期性试验”或14.5.4“使用时,作业人员的手不得越过护环或手持部分的界限”的规定。




上一篇:超萌建筑工地安全警示漫画,萌化了有木有!
下一篇:案例分析7 10kV配合停电误操作