案例22  大风天气起吊作业
某月某日有大风,行人举伞步行困难,10kV××线,现场作业人员进行15m钢筋混凝土电杆的组立,当天工作负责人王××,在对班组成员进行完安全技术交底后,电杆开始起吊,当电杆起吊至地面2m时,起吊电杆用的钢丝绳断裂,砸中站在电杆旁的工作班成员吴××,因外力撞击造成其左脚骨折。试分析其中的违章行为。
答案:
1.作业现场行人举伞步行困难,可初步断定当日风力为6级及以上,违反配电《安规》16.1.6 “当风力达到6级以上大风时,禁止进行露天起重工作”的规定。
2.电杆在起重过程中,起吊钢丝绳断裂,分析可为电杆在起吊初期,未对钢丝绳受力情况进行分析,盲目施工,违反配电《安规》16.2.1”起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊”的规定。
3.吴××在起吊电杆周围被砸伤,违反配电《安规》16.2.3“在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过”的规定。
4.工作负责人王××对本次事故中的作业人员监督不到位,违反配电《安规》3.3.12.2“监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。