一 变压器检修作业
【一般的工作方法】安全带系在油管上或变压器器身吊环、瓷套和其他部件上。
【存在的主要问题】安全带无高挂牢固点、低挂高用;上下变压器及变压器上转位无保护;套管、器身上有油污容易造成滑跌。
【规范作业要求】
􀃌 使用高空作业车 安全水平绳厂家预制的安全水平绳安装
􀃌 变压器固定爬梯上下:当高度超过1.5米时,使用工作定位绳和安全保护绳交叉移位攀爬。
􀃌 变压器上工作的防护:
方法一:使用工作定位绳和安全保护绳交叉换位,确保变压器上转位过程防护。
方法二:在变压器器身平台上安装水平保护绳(根据变压器的结构不同安装安全水平绳的方式不一样),作业人员安全保护绳系在安全水平保护绳上,确保在变压器本体上移动始终不会失去保护。
640.webp (1).jpg
厂家预制的安全水平绳安装
安全水平绳的安装方法:
一、制造厂在变压器器身上配套预制安全水平绳的专用装置(如ABB变压器制造厂变压器上安装的安全水平绳)。在今后变压器订货时提出此项订货技术要求。
二、利用变压器油枕安装安全水平绳。选定变压器油枕两端合适位置的两颗紧固螺丝,在保证油枕密封良好的情况下改成带挂环的螺丝,通过挂环把安全水平绳绑紧在油枕的两端。安全水平绳长度依据油枕长度确定,如果在安全水平绳上使用了类似工作定位绳的调节装置,安全水平绳就能容易满足油枕长度的需要。构成安全水平绳各部件的破断负荷应大于12kN,挂环及螺杆组件最小直径不小于10mm。
640.webp (2).jpg
640.webp (3).jpg
640.webp (4).jpg

110kV及以上主变套管作业时,作业人员安全保护绳系在安全水平保护绳上,工作定位绳系在主变套管上(注:系绳前应检查主变套管应无裂痕、无机械损伤及无渗漏油现象)。变压器远端工作时,由于工作距离较长,缓冲安全保护绳不能满足作业距离要求,此时应采用防坠制动器。

素材来源:南网公司,我们分享,希望收获更多安全!