电力安规:动火管理级别的规定

[复制链接] 认领更换作者
发表于 2017-3-17 09:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北保定
640.webp (13).jpg


1
一级动火区
       油区和油库围墙内;油管道及与油系统相连的设备,油箱(除此之外的部位列为二级动火区域);危险品仓库及汽车加油站、液化气站内;变压器、压变、充油电缆等注油设备、蓄电池室(铅酸);一旦发生火灾可能严重危及人身、设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的部位。
SEE MORE →
安规:15.2.3在一级动火区动火作业,应填用一级动火工作票。
   一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。
配电一级动火工作票格式:
640.webp (14).jpg

640.webp (15).jpg
2
二级动火区
   油管道支架及支架上的其他管道;动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近;电缆沟道(竖井)内、隧道内、电缆夹层;调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室;一旦发生火灾可能危及人身、设备和电网安全以及对消防安全有影响的部位。
SEE MORE →
安规:15.2.4在二级动火区动火作业,应填用二级动火工作票。
   二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位、场所或设备及禁火区域;
配电二级动火工作票格式:
640.webp (16).jpg

640.webp (17).jpg