“自动方式”下跳闸应该是您的补偿柜保护装置动作出口了,“手动方式”应该是切除了保护功能,建议您不要在带电情况下使用“手动方式”。
       电容器是一种相对脆弱的电气设备,特别怕过电压。电容器分闸后还有剩余电荷存在,如果此时再次合闸就可会造成电容器过电压而击穿,所以电容器一般都配有过电压保护。通常也配有欠压保护,主要是防止电源故障后重合闸动作再次送电,避免电容器受到过电压危害。
       保护装置都带有出口信号指示,一般都比较显眼,保护动作后要进行复归,否则会一直保持出口信号。
      建议您请专业人士检查保护装置的设定值是否偏低(过压保护)或过高(欠压保护),因为出厂的默认值都需要根据实际情况重新设定。